【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2013年11月18日 13:37:57
只看楼主

※※※※ 【每周交流会四】 ※※※※ 交流主题: 住宅卫生间照明问题? 住宅建筑电气设计规范 JGJ 242-2011要求: 9.4.4    卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




※※※※

【每周交流会四】

※※※※








交流主题:


住宅卫生间照明问题?






住宅建筑电气设计规范 JGJ 242-2011要求:









9.4.4

   卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。





但实际设计中,遇到一些特别小的卫生间,照明很难避开1区上方区域,或者更多时候,浴霸就是直接设置在淋浴房上空的。对于规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?










被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2013-11-18~2013-11-24)



交流会现在开始
















期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!













优秀回复者推荐:






52_avatar_middle.jpg
我爱喝绿茶





1.卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个好解决,卫生间的灯具采用防水防尘的。卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。




2.民规附录D有解释0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。 1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。最新的王老的 低压配电装置(第三版)我记得最新的IEC把1区的界限已经距离碰头1.8米了(不好意思,记错了,就是1.2米)。卫生间的尺寸一般就有3,4平米,如 果审图的工程师非要执行这条规定的话,这灯确实就不好装了。我画图时卫生间的灯都是居中布置,审图没有提过。




3.装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




4.让卫生间照明装设漏电保护没有这样做过,都是和户内公用一个照明回路,开关用的是普通微断,按照规范的话确实是应该和卫生间的插座回路连起来比较好,开关设置在门外这个没有疑问,大家都这做的。















noavatar_middle.gif
liu583829685





卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;这个防水防尘很易做到




2.卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。




民规附录D有解释0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。 1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。
12. 9.2 浴池的安全防护应符合下列规定:




6 除安装在2区内的防溅型剃须插座外,各区内所选用的电气设备的防护等级应符合下列规定:




1)在0区内应至少为IPX7;




2)在l区内应至少为IPX5;




3)在2区内应至少为IPX4(在公共浴池内应为IPX5)。




由此可见,0、1、2区不是不许装电气设备,而是防护等级要达到要求。















noavatar_middle.gif

ontimewhq






1.规范:卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。




2.条文说明:装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路装设剩余电流动作保护器是为了保障人身安全。为卫生间照明回路单独装设剩余电流动作保护器安全可靠,但不够经济 合理。卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路,这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。




3.装有淋浴或浴盆卫生间的浴霸可与卫生间的照明同回路,宜装设剩余电流动作保护器。




4.“采用防潮易清洁的灯具”和“灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外”这几点认同也一直这么做。其它我认为没有太多必要,灯具已采用防水防尘灯具了,而且在0,1区之外,完全可以达到要求,另外灯具只有出现故障之外,很少人为触及,而且卫生间已经有等电位,插座已有漏保了。




5.如果真正防止触电等事故的话,国民教育也是一项必须做的工作。











noavatar_middle.gif



noavatar_middle.gif



52_avatar_middle.jpg

免费打赏
ac—米兰
2013年11月18日 13:40:14
2楼
欢迎大家前来讨论
回复
yanfighting
2013年11月18日 13:42:29
3楼
站个沙发,坐等大神回复!
回复
无涯子
2013年11月18日 14:24:01
4楼
这种情况有时候确实无法避免,只能通过做好等电位及加装RCD来保证安全了。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月18日 19:11:51
5楼
通常卫生间的插座回路是单独的,如果非分的话就是插座和照明一个回路带有漏电保护。做了好多个住宅项目,也换了很多家审图单位,都没有提这个问题,都是户内一个照明回路。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月18日 19:26:14
6楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-11-22 08:54 编辑

卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;
这个好解决,卫生间的灯具采用防水防尘的。
卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。
民规附录D有解释0区:是指浴盆、淋浴盆的内部或无盆淋浴1区限界内距地面0.10m的区域。 1区的限界是:围绕浴盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头1.20m的垂直平面和地面以上0.10m至2.25m的水平面。最新的王老的低压配电装置(第三版)我记得最新的IEC把1区的界限已经距离碰头1.8米了(不好意思,记错了,就是1.2米)。卫生间的尺寸一般就有3,4平米,如果审图的工程师非要执行这条规定的话,这灯确实就不好装了。我画图时卫生间的灯都是居中布置,审图没有提过。
装有淋浴或者浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。
让卫生间照明装设漏电保护没有这样做过,都是和户内公用一个照明回路,开关用的是普通微断,按照规范的话确实是应该和卫生间的插座回路连起来比较好,开关设置在门外这个没有疑问,大家都这做的。
回复
guxiaoxue18
2013年11月19日 08:58:08
7楼
对于这个问题还没怎么注意过,不过在设计的时候只注意了灯具的选择,没装设过剩余电流保护器。
回复
pjlxln
2013年11月19日 11:57:15
8楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条的规定,当灯具必须安装在1区上方,应该说明灯具类别为II类。
回复
hepian123
2013年11月19日 14:55:17
9楼
不做设计的来学习规范。
回复
shallay
2013年11月19日 15:31:52
10楼
最好能在浴霸下方增加一块玻璃做潮湿空气的隔离
回复
hepeng435
2013年11月19日 17:01:31
11楼
个人观点,卫生间还是做漏电断路器好
回复