事故现场情况,用户一台低压无功补偿柜内配置隔离开关HD13BC-600/31,微型断路器DZ47-63A/3P,接触器CJ63-63/3P,电容器30KVA。微型断路器炸开,隔离开关没有合到位,触头拉弧。事故原因分析是隔离开关拉弧引起,现场更换了隔离开关,微型断路器。现次送电时微型断路器又炸开了。现次查找原因,一只接触器绝缘下降。请教一下是不是因为接触器绝缘下降,微型断路器不能脱扣引起的微断炸裂?
请你检查负荷是不是有短路性故障,仔细检查接触器和电容器。
回复
3楼
多半是接触器的阻容吸收器坏了,就是合闸涌流过大,烧毁空开
回复
4楼
电工刀 发表于 2013-11-18 13:49 多半是接触器的阻容吸收器坏了,就是合闸涌流过大,烧毁空开电容器没有投入,更换完微断和刀开关后进线总柜一送电微电就炸裂了
回复
5楼
dongge6666 发表于 2013-11-18 11:50 请你检查负荷是不是有短路性故障,仔细检查接触器和电容器。电容器末投入,检查有一只接触器绝缘降低,所有出线负荷末接入
回复
6楼
老是炸微断,如是后端短路的话,不至于爆炸啊,更换接触器没有?是电容专用的接触器吗?建议更换接触器看看......
回复
7楼
是微断的分段能力有限!有篇文章专门分析计算了,是农村电工杂志的一片文章!
回复
8楼
xing16 发表于 2013-11-18 14:15 电容器末投入,检查有一只接触器绝缘降低,所有出线负荷末接入就是接触器短路故障哈。
回复
9楼
xing16 发表于 2013-11-18 14:15 电容器末投入,检查有一只接触器绝缘降低,所有出线负荷末接入就是接触器短路故障哈,而且接触器应该选用专用接触器,比如CJ19系列
回复
10楼
应该是接触器短路故障,详情搜索深圳市奥特电器有限公司联系技术部。
回复