5P冷库高压压力低,低压基本正常
jianghaoyi2004
2013年11月16日 20:16:51
来自于制冷技术
只看楼主

版主:我检测一个5P冷库,开始故障是不冷,我检测了一下低压高压,发现低压为负压,高压只有5;根据低压怀疑有赌,拆开膨胀阀发现很多脏东西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了,可是高压还只有6,温度-11度,高压那么到底是压缩机坏了呢还是F加的少了?------这个压缩机换了拆半年。

版主:我检测一个5P冷库,开始故障是不冷,我检测了一下低压高压,发现低压为负压,高压只有5;根据低压怀疑有赌,拆开膨胀阀发现很多脏东西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了,可是高压还只有6,温度-11度,高压那么到底是压缩机坏了呢还是F加的少了?------这个压缩机换了拆半年。
免费打赏
jianghaoyi2004
2013年11月19日 19:58:40
12楼
我夏天弄的时候才1.5,现在这个天气(在10度左右)我想加到1.0左右应该OK了(另R22加了4KG)
回复
jianghaoyi2004
2013年11月19日 19:59:40
13楼
我明天在去加2公斤看看什么结果
回复
qq_1487413539052
2017年02月18日 18:26:09
14楼
我现在也遇到一个这样的问题你当时是怎么修复的
回复
realph
2017年02月18日 21:13:55
15楼
看下供液视液镜有气泡没 有气泡继续加 到没气泡为止在加一点
回复
余老六
2017年03月31日 10:35:13
16楼
学习学习、、
回复