5P冷库高压压力低,低压基本正常
jianghaoyi2004
2013年11月16日 20:16:51
来自于制冷技术
只看楼主

版主:我检测一个5P冷库,开始故障是不冷,我检测了一下低压高压,发现低压为负压,高压只有5;根据低压怀疑有赌,拆开膨胀阀发现很多脏东西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了,可是高压还只有6,温度-11度,高压那么到底是压缩机坏了呢还是F加的少了?------这个压缩机换了拆半年。

版主:我检测一个5P冷库,开始故障是不冷,我检测了一下低压高压,发现低压为负压,高压只有5;根据低压怀疑有赌,拆开膨胀阀发现很多脏东西,清洗后抽空加氟(R22),加了4KG,低压到1.0了,可是高压还只有6,温度-11度,高压那么到底是压缩机坏了呢还是F加的少了?------这个压缩机换了拆半年。
免费打赏
益元
2013年11月16日 21:25:32
2楼
能造成负压,压缩机应该没问题,应该是制冷剂加少了,要看看运行电流和额定电流相差多少,如果小的多,就是制冷剂加少了
回复
jianghaoyi2004
2013年11月16日 21:42:18
3楼
现在问题是高压低,我不明白为什么高压会低?
回复
荣昌制冷
2013年11月17日 06:39:00
4楼
jianghaoyi2004 发表于 2013-11-16 21:42 现在问题是高压低,我不明白为什么高压会低?制冷工质不足,冷库热负荷小了,低压压力低,高压压力肯定也是低的。R22制冷剂,库温-11度,此时的蒸发温度约为-16~-19度,对应的压力约为:2.85~2.54kg/cm2绝压=1.85~1.54kg/cm2表压。扣除回气管路的压力损失,低压压力也应该在1.3~1.5kg/cm2表压左右。如果冷凝器是风冷式的,高压压力与当地当时的环境温度密切相关。冷凝温度比当时测高压压力时的环境温度高5~8度左右,对照高5~8度时的对应压力,就是应该的高压压力了。反过来算,如果高压压力6kg/cm2正常的话,对应的冷凝温度是11度左右,气温比冷凝温度低5~8度,那你处当时的环境温度只有6~3度左右。
回复
anfl2004
2013年11月17日 14:15:51
5楼
看看电流吧,再就是看停机后均压,北方的风冷机组有时候需要把冷凝器挡住的,要不然冬天冷凝压力太低了
回复
深圳集雅
2013年11月17日 19:04:07
6楼
应该要提供冷凝环境的温度(空气?水?)
回复
jianghaoyi2004
2013年11月17日 19:51:23
7楼
谢谢各位的耐心回复,尤其是是荣昌制冷的专业解答,我需要好好消化消化你的知识。一时半会儿还没有弄明白这个关系
回复
水东洋机电
2013年11月17日 23:41:46
8楼
冷凝温度低了吧。。。。。。。。。。。。。。。
回复
dong8974
2013年11月18日 10:16:52
9楼
过来观摩学习的,谢谢了
回复
huangsz2013
2013年11月18日 14:55:57
10楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-17 06:39 制冷工质不足,冷库热负荷小了,低压压力低,高压压力肯定也是低的。R22制冷剂,库温-11度,此时的蒸发 …依您的看法,这个案例中的低压是不是也不正常?
回复
huangsz2013
2013年11月18日 17:16:53
11楼
huangsz2013 发表于 2013-11-18 14:55 依您的看法,这个案例中的低压是不是也不正常?还要请教您一个问题,怎么估算一个冷库要配多大的机组,知道冷库长宽高