2楼
这是户外部分
回复
3楼
这是地埋通信线的地面引出端
回复
4楼
这是电气操作间,欢迎大家提意见。
回复
5楼
由于这个工厂不允许暗敷设,所以全部是明敷设。
回复
6楼
部分PVC线槽和桥架的走线
回复
7楼
没人看,不传了
回复
8楼
楼主呀!这不是你的杰作吧。
让施工方来整改吧。
你自已得猴年马月才能改完哟!
回复
9楼
:(:(:(:(:(:(
回复
10楼
落地配电箱基础太低,考虑到暴雨季节时的配电箱进水问题?接地线应是软体编织铜扁线,按地卡有专用不锈钢的,你们是自制的吗?效果不好,不符合规范要求。供参考!
回复
11楼
:Q胶槽做得真难看- -
回复