施工图未准明按铰接还是按充分利用钢筋抗拉强度,板钢筋的锚固怎么取设计图纸是否应该注明?还是...
施工图未准明按铰接还是按充分利用钢筋抗拉强度,板钢筋的锚固怎么取
设计图纸是否应该注明?还是...
12楼
施工中肯定需要著名的,要不钢筋的锚固不一样。
回复
13楼
施工图中肯定需要注明的,计算不一样,钢筋的锚固长度也不一样。
回复
14楼
哪个地方用了铰接式需要注明的
回复
15楼
erguoxiong 发表于 2013-11-13 08:46 平法图集认为要规定,但是我觉得这条规定对施工没有任何影响,无论怎么规定,都是伸到外侧钢筋内侧向下弯折 …既然钢筋都是伸到外侧钢筋内侧向下弯折 那为什么还规定大于0.6l?
回复
16楼
lvwangyi 发表于 2013-11-13 20:58 既然钢筋都是伸到外侧钢筋内侧向下弯折 那为什么还规定大于0.6l?所以我个人认为平法图集这个规定对于施工的指导并没有意义,更大的作用是提醒设计者而已。
回复
17楼
一、对于施工单位来说:设计按铰接、充分利用钢筋的抗拉强度这个应该由设计院在图纸上注明;
二、结构设计中,如何确定非框架梁(次梁)是铰接还是刚接(刚接就是充分利用钢筋的抗拉强度的情况)呢?
1、刚接和铰接只是一个相对的概念,主要是看主梁与次梁之间的相对线刚度比,主梁的刚度相对较大,能够约束的住次梁不让其发生扭转位移,那可以看着刚接,如果相对刚度不是很多,主梁对次梁的约束不够,那就按铰接考虑。设计中应该是没有绝对的东西,都是相对强弱的问题。只是在配筋上要与计算假定基本相符才是合理的;
2、一般情况下中间支座都是按照刚接考虑的,这个很容易理解;
3、首先应该明确一般情况下次梁中间支座应该是固接(极特殊情况例外),我们讨论的应该是次梁边支座的铰接固接问题. 次梁固接在表面上看理论上是正确的,但由此带来主梁所受的扭矩较大,容易造成主梁抗扭超筋或抗扭配筋较大问题,而事实上,由于主梁(一般的梁也是如此)的抗扭实际刚度较小,在主梁发生微小转动后即将扭矩卸荷,从而导致次梁边支座负弯矩变小,形成接近类似铰支座的情况.而且由于现浇板的存在,次梁所形成的扭矩大多由板承担,而现有设计理论及软件均无法准确考虑这种影响.基于以上二点考虑,在设计实践中,一般次梁边支座均宜按铰接计算.
以上是我copy & Paste ,不要喷我
回复
18楼
按为什么那些施工单位不要设计院明确呢?
回复
19楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
这个显然是有差异的,9楼的说法不够严谨,不是说钢筋应该有水平锚固段和竖向锚固段,而水平锚固段和钢筋直径是相关的,所以常常要为了能达到水平锚固段的长度,而刻意选择小直径钢筋
回复
21楼
同样的疑问啊,如果不明确会不会产生分歧啊
回复