施工图未准明按铰接还是按充分利用钢筋抗拉强度,板钢筋的锚固怎么取设计图纸是否应该注明?还是...
施工图未准明按铰接还是按充分利用钢筋抗拉强度,板钢筋的锚固怎么取
设计图纸是否应该注明?还是...
2楼
不需要注明的,施工根据图集而定,实际现场的话锚固15d就可以了,三级钢8个,下料按锚固10公分
回复
3楼
jinjia2013 发表于 2013-11-12 18:52 不需要注明的,施工根据图集而定,实际现场的话锚固15d就可以了,三级钢8个,下料按锚固10公分图纸不注明 那0.35和0.6这两个怎么确定取哪一个
回复
4楼
同问此问题
回复
5楼
这个恐怕需要注明。图集中有不同的处理方法,有时需要设计进行明确。
回复
6楼
以保证结构安全为最重要。
回复
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
8楼
这个设计必须要注明的,他没注明你一定要问设计,千万别胡来
回复
9楼
平法图集认为要规定,但是我觉得这条规定对施工没有任何影响,无论怎么规定,都是伸到外侧钢筋内侧向下弯折15d。事实上如果按平法图集,这个是根据支座梁宽度和梁钢筋直径来确定,这个在设计图件中是肯定明确规定的。因此这个是充分发挥还是铰接只要设计者心里有数就可以了,对于施工来说,我个人觉得写了也多余。
龙烈血:同意,这个应该是看设计师设计的梁多宽来决定是
0.35还是0.6,两种长度最后都要
都是伸到外侧钢筋内侧向下弯折15d
回复
10楼
铰接是指连接节点处可转动,理论上该处的弯矩为0。
端部弯矩为零时可以按铰接构造,端部弯矩不为零时就按充分利用钢筋的抗拉强度,个人理解请三思
回复
11楼
学习中..............
回复