有个工程是800KVA的户外台变,客户要求低压用电缆接至进线柜,请大神们指点一下该选多大的低压电缆?还有高压侧可以不用高压柜吗?急
有个工程是800KVA的户外台变,客户要求低压用电缆接至进线柜,请大神们指点一下该选多大的低压电缆?还有高压侧可以不用高压柜吗?急
2楼
二次侧用电缆出线,还比较少见.:Q
可以不用高压柜,不过可能有的供电局会要求用
回复
3楼
要与当地供电部门协商
回复
4楼
1.要知道低压二次进线柜距离变压器的距离, 根据变压器额定电流、考虑供电压降,选择电缆即可。
2. 如上级变电所馈出已有开关柜,变压器高压侧不用开关柜,从规范角度说,是允许的。但你要考虑当地电力部门的具体要求。
回复
5楼
800变压器低压侧额定电流有1155A,需用三根185的交联电缆从变压器接到低压柜。
高压侧要看电源情况,还要看变压器是长期固定设备还是临时用电?
回复
6楼
可以不用高压柜,不过可能有的供电局会要求用
回复
7楼
本帖最后由 songlaln 于 2013-11-13 08:39 编辑 lingxuct 发表于 2013-11-13 07:50 800变压器低压侧额定电流有1155A,需用三根185的交联电缆从变压器接到低压柜。高压侧要看电源情况,还要 …电缆也不能满载是不是呀,留80%的余度的话那也不够。再说并行电缆运行时电流不一定均分呀,不是临时用电,高压柜有什么影响?
回复
8楼
四根YJV-1(3X240)的电缆,现在的电缆载流量根据国标小多了,
而且多根电缆要考虑并列系数,还有环境温度,敷设方式等等!
回复
9楼
版主,我觉得3根185电缆不够。按国标GB12706.3中185电缆载流量是422(空气中),3根则为1266A。按工业与民用设计手册第九章。三根电缆并列敷设要乘上个较正系数。托盘安装系数为0.79,直埋无间距系数为0.65.(线间间隔0.5米系数为0.85),也就是说3根185电缆载流量最大1266X0.79=1000A。以上。
回复
10楼
qq359879362 发表于 2013-11-13 08:44 版主,我觉得3根185电缆不够。按国标GB12706.3中185电缆载流量是422(空气中),3根则为1266A。按工业与民用 …在设计者这里,至少四根240的电缆,考虑变压器的过载,五根都不为过!
回复
11楼
现有国标,电缆的载流量小了不少,我们拿到的第一感觉就是电缆要大多了!
回复