消火栓问题请教,谢谢
ufocome
ufocome Lv.3
2013年11月12日 16:54:00
只看楼主

9层办公楼,层高3.5米,每层约350平方,请问每层设置几个消火栓,消火栓泵的流量和扬程选多大,谢谢。我不是水专业,所以拜托大家了

9层办公楼,层高3.5米,每层约350平方,请问每层设置几个消火栓,消火栓泵的流量和扬程选多大,谢谢。我不是水专业,所以拜托大家了
免费打赏
tianyagukelyb
2013年11月12日 21:27:59
2楼
你好,室内消火栓系统流量查规范是20L/s,扬程50m左右
回复
版专攻
2013年11月13日 09:08:13
3楼
楼的长宽不给,没法确定消火栓数量,根据面积每次2~3个消火栓箱;如果是一般的办公楼(非重要场所)消防泵流量20L/S,水泵如果放在一层地上,扬程约55m左右,如果放地下室按60m考虑吧
回复
jim191965395
2013年11月21日 13:49:01
4楼
非常感谢楼主分享!!!!:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
曼陀罗
2013年11月21日 17:23:31
5楼
回复