只看楼主

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-7 22:21 编辑 框架剪力墙,墙中梁暗藏。 抗等随框架?或许是随墙。 暗梁可受弯?上筋可通长? 箍筋加密否?构造同框梁? 规范不明确,教人甚迷茫! 2013.11.7 《高层建筑混凝土结构技术规程》8.2.2.3规定“暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求”,请问:什么是“相应”?在框架与剪力墙抗震等级不同时,“相应”是随框架?还是随剪力墙?对于这个问题就连当前国内的顶级专家都有两个不同的说法:2007年出版的专著中说暗梁应该与剪力墙的抗震等级相同,箍筋应该全跨加密,而2012年出版的书中则说暗梁应该与框架的抗震等级相同,《统一技术措施》则明确的指出箍筋不用加密。

本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-7 22:21 编辑

框架剪力墙,墙中梁暗藏。
抗等随框架?或许是随墙。
暗梁可受弯?上筋可通长?
箍筋加密否?构造同框梁?
规范不明确,教人甚迷茫!
2013.11.7
《高层建筑混凝土结构技术规程》8.2.2.3规定“暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求”,请问:什么是“相应”?在框架与剪力墙抗震等级不同时,“相应”是随框架?还是随剪力墙?对于这个问题就连当前国内的顶级专家都有两个不同的说法:2007年出版的专著中说暗梁应该与剪力墙的抗震等级相同,箍筋应该全跨加密,而2012年出版的书中则说暗梁应该与框架的抗震等级相同,《统一技术措施》则明确的指出箍筋不用加密。
假定抗震等级能够确定,那么随框架梁则会有上筋与下筋不同的配筋率,难道为了一道暗梁还要将上下筋采取不同的配筋?上筋还要截断?还要搭接?
《高规》《抗规》是结构设计的指南,是结构设计的纲领,不应该出现这种非常容易让人误解和难以理解的条款。
因此本人建议高规编委应该明确的规定:
1.暗梁的抗震等级与同层的框架相同。
2.暗梁的箍筋无需加密。
3.暗梁的最小配筋率应为0.20%。
4.暗梁的上下纵筋一样,全部通长。
免费打赏
zpsxyz
2013年11月08日 15:57:28
12楼
找不找,你提供联系方式。
回复
zpsxyz
2013年11月08日 15:57:58
13楼
有联系方式也不理你。:lol
回复
liqiang69126
2013年11月08日 20:50:59
14楼
强烈顶楼主:lol
回复
圆舞华尔兹
2013年11月09日 13:41:32
15楼
应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求

我觉得这里的相应=相同
回复
设计小兵
2013年11月09日 14:38:09
16楼
个人觉得暗梁是剪力墙的一部分,应按剪力墙的抗震等级选取相应的框梁构造措施;可以不全长加密箍,上下纵筋宜通长设置为好。
回复
zpsxyz
2013年11月09日 15:57:25
17楼
中文真复杂,理解花了。
回复
结设是艺术
2013年11月09日 16:36:03
18楼
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-9 16:38 编辑 zpsxyz 发表于 2013-11-9 15:57 中文真复杂,理解花了。是啊!我问了一些同行,暗梁的抗震等级应该随墙还是随框架,几乎没有说应该随框架的,这就是<高规>的结构专家玩弄文字游戏给结构设计者带来的麻烦!什么叫'相应'?明确的说暗梁的抗震等级与框架相同不就得了。再说墙里的暗梁抗震等级不与墙相同却去随什么框架?真不知道他们究竟是怎么想的?暗梁本身就是个改造,干嘛配筋还有去满足那些框梁的构造要求?支座处梁的上下最小配筋率不同又该让设计者如何设计?箍筋是否应该加密也没有具体的交待。
回复
zpsxyz
2013年11月10日 09:27:30
19楼
明确的说暗梁的抗震等级与框架相同,毫无疑问。
回复
cxr2011_aa
2013年11月10日 22:01:15
20楼

规范的概念都乱套,
回复
结设是艺术
2013年11月11日 03:39:34
21楼
规范概念极乱套,教人难懂其之妙。
暗梁抗等不随墙,谁知其是啥论调。
回复