剪力墙结构和框架剪力墙结构墙顶是否需加暗梁
chengyan0902
2010年01月06日 15:36:24
只看楼主

之前的单位只要是剪力墙,墙顶均加暗梁。现在负责人认为框架剪力墙结构,剪力墙墙顶均设暗梁。剪力墙和短肢剪力墙结构,剪力墙墙顶不设暗梁。所以在这个知识点认识不个够清晰,请教各位大哥大姐,最好指出相关的规范条文!!

之前的单位只要是剪力墙,墙顶均加暗梁。现在负责人认为框架剪力墙结构,剪力墙墙顶均设暗梁。剪力墙和短肢剪力墙结构,剪力墙墙顶不设暗梁。
所以在这个知识点认识不个够清晰,请教各位大哥大姐,最好指出相关的规范条文!!
免费打赏
zhugeguang
2010年01月06日 21:15:21
2楼
抗规:6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
混凝土高规中有更详细的条文。剪力墙结构中无加边框梁柱的要求。

[ 本帖最后由 zhugeguang 于 2010-1-6 21:16 编辑 ]
回复
danielldeng
2010年01月06日 23:50:52
3楼
我们单位统一技术措施中要求墙顶加暗梁的啊
回复
weng00002
2010年01月07日 09:20:55
4楼
纯剪力墙结构可以不要加
框架-剪力墙结构要加
回复