清高手们谈谈剪力墙暗梁在暗柱范围内是否需要设置暗梁,还是暗梁只在剪力墙上部设置,进暗柱内锚固设置即可,即不需通墙全布?
清高手们谈谈剪力墙暗梁在暗柱范围内是否需要设置暗梁,还是暗梁只在剪力墙上部设置,进暗柱内锚固设置即可,即不需通墙全布?
2楼
为何要设置暗梁?有什么作用?一般都不设
回复
3楼
摘两条规范,大体可以理解为在端柱里可以锚固,在暗柱里应该贯通,因为暗柱实是墙的一部分。当然,需不需要设暗梁是另外一个问题。
抗规6.5.1
抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;
高规8.2.2
4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;
回复
4楼
除了框剪结构里的剪力墙 一般普通剪力墙无需设暗梁
回复
5楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
6楼
纯剪力墙可以不设暗梁的,
回复
7楼
增长知识,讨论益处多多!!!!
回复