纯剪力墙结构需要设置暗梁吗?请大家指教!
suzx2119
suzx2119 Lv.2
2010年10月28日 10:32:01
只看楼主

现有一个小区,地上部分5幢纯剪力墙结构的高层、4幢框架结构小高层(电梯井处为剪力墙结构),地下室也一样,在、地下室只有一层有部分带夹层。现规范对框剪结构有明确规定设置暗梁,对纯剪力墙结构没有明确规定,请教一下各位专家该如何做?然后地下室部分因为是整体建模,结构体系怎么区分,可以分开来说,还是一定要整体考虑,如果说分开那也就是纯剪力墙结构和框架结构,按规范说法也可不设暗梁!如果不分开那就按框架-剪力墙结构,那肯定是要设置暗梁!矛盾着?请教各位专家!前辈!

现有一个小区,地上部分5幢纯剪力墙结构的高层、4幢框架结构小高层(电梯井处为剪力墙结构),地下室也一样,在、地下室只有一层有部分带夹层。现规范对框剪结构有明确规定设置暗梁,对纯剪力墙结构没有明确规定,请教一下各位专家该如何做?然后地下室部分因为是整体建模,结构体系怎么区分,可以分开来说,还是一定要整体考虑,如果说分开那也就是纯剪力墙结构和框架结构,按规范说法也可不设暗梁!如果不分开那就按框架-剪力墙结构,那肯定是要设置暗梁!矛盾着?请教各位专家!前辈!

[ 本帖最后由 suzx2119 于 2010-10-28 11:00 编辑 ]
图须
2010年10月28日 10:47:22
2楼
上部结构可以单独建模,在地下室部分可以考虑影响范围,不少于3跨河20米,结构形式按照剪力墙结构考虑,地下车库的情况比较复杂,个人认为应该整体建模,按照框剪结构来计算。
回复
ginogao
2010年10月28日 23:23:06
3楼
三级时不需要设置暗梁,二级最好在±0.000出设置暗梁
回复
2521816
2010年10月29日 01:57:32
4楼
纯剪力墙结构不需要设置暗梁,
回复
risan
2010年10月29日 13:23:45
5楼
同意楼上的,不需要
回复
w99020023
2010年11月03日 13:04:07
6楼
主楼建主楼的,地库建地库的,根本不用考虑什么框剪,也不用布置什么暗梁。
回复
ccmmj88
2010年11月06日 00:19:35
7楼
纯剪力墙结构不需要设置暗梁
回复
ssw981219
2010年11月07日 16:09:38
8楼
不需要的,不需要的
回复
liucongyi2007
2010年11月08日 15:39:32
9楼
=
=
=
《混凝土规范》第11.7.17条、《抗规》第6.5.1条以及《高规》第8.2.2条第4款都是针对框架-剪力墙结构加设暗梁的规定,全剪力墙结构没有对暗梁做专门的说明
回复
pinkpuma
2010年11月14日 18:44:46
10楼
这个应该不差这点钱吧设起来,施工也方便一点的啊,而且在楼面处钢筋的搭接和锚固也比较集中。
个人意见
回复
ouyfw71
2010年11月14日 20:45:23
11楼
纯剪力墙结构不需要设置暗梁。在墙厚变化较大处的边墙可以布置
回复

相关推荐

APP内打开