地上和地下楼梯间能否合用加压送风系统
ivs520
ivs520 Lv.2
2013年11月06日 20:50:48
来自于通风排烟
只看楼主

高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?

高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?
免费打赏
云飘飘
2013年11月07日 08:08:10
2楼
应该可以的吧
回复
ivs520
2013年11月07日 08:55:38
3楼
云飘飘 发表于 2013-11-7 08:08 应该可以的吧请问有什么明确的依据或者解释说明吗?
回复
gaven567
2013年11月07日 09:25:04
4楼
可以合用,风量叠加
回复
刘川川
2013年11月07日 11:59:27
5楼
这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。
但是常规情况下楼梯间都会在一层出地面,或者设疏散出口的楼层隔断,那么隔断的上下楼梯间就要分开设置加压送风系统,做两个系统,风井在楼梯的隔断层也做隔断,分上下设风机,但是由于建筑设计没地方设置两个系统的情况,是可以合用系统,只做一个系统,但是风井的大小和风量的大小都要增加,按照两个系统算。
回复
e1994
2013年11月07日 16:02:45
6楼
本帖最后由 e1994 于 2013-11-7 16:05 编辑

楼上说的很清楚了,可以合用,风量叠加
回复
skytl521
2013年11月08日 09:52:40
7楼
kevinliuchuan 发表于 2013-11-7 11:59 这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。但是常规情况下楼梯 …顶一个,解释的很清楚详细啊,受用
回复
skytl521
2013年11月08日 09:53:52
8楼
kevinliuchuan 发表于 2013-11-7 11:59 这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。但是常规情况下楼梯 …顶一个,解释的很清楚详细啊,受用
回复
wjj520184
2013年11月08日 13:48:39
9楼
说的简洁明了,受用了
回复
liu8661497
2017年06月08日 08:50:19
10楼
期待高手的解答啊
回复
wangyinuantong2013
2017年06月17日 09:41:39
11楼
skytl521 发表于 2013-11-8 09:53 顶一个,解释的很清楚详细啊,受用说的很明白了