高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?
高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?
2楼
应该可以的吧
回复
3楼
云飘飘 发表于 2013-11-7 08:08 应该可以的吧请问有什么明确的依据或者解释说明吗?
回复
4楼
可以合用,风量叠加
回复
5楼
这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。
但是常规情况下楼梯间都会在一层出地面,或者设疏散出口的楼层隔断,那么隔断的上下楼梯间就要分开设置加压送风系统,做两个系统,风井在楼梯的隔断层也做隔断,分上下设风机,但是由于建筑设计没地方设置两个系统的情况,是可以合用系统,只做一个系统,但是风井的大小和风量的大小都要增加,按照两个系统算。
回复
6楼
本帖最后由 e1994 于 2013-11-7 16:05 编辑
楼上说的很清楚了,可以合用,风量叠加
回复
7楼
kevinliuchuan 发表于 2013-11-7 11:59 这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。但是常规情况下楼梯 …顶一个,解释的很清楚详细啊,受用
回复
8楼
kevinliuchuan 发表于 2013-11-7 11:59 这个看建筑怎么设置,有些地方地上和地下的楼梯间是没有隔断的,就当做一个系统设计。但是常规情况下楼梯 …顶一个,解释的很清楚详细啊,受用
回复
9楼
说的简洁明了,受用了
回复
10楼
期待高手的解答啊
回复
11楼
skytl521 发表于 2013-11-8 09:53 顶一个,解释的很清楚详细啊,受用说的很明白了
回复