在茫茫磊海中终于找到你——详析地源三联供机组之“魅力”
请叫我女王大人
2013年11月06日 15:22:00
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-6 15:21 编辑 走过某地,就会看到关于地暖、中央空调等的优势分析、突然觉得我们地源三联供机组 也不差啊,今天就由我为大家解析地源三联供机组 的优势,让大家理解什么是地源三联供机组,它的优势是什么? 什么是地源三联供机组? 地源三联供机组是一种利用地下浅层地热能作为冷热源,给房间提供采暖、制冷与生活热水等多种功能的的高效节能设备。系统以水为载体,夏季制冷时系统从室内吸取热量通过载体将热量释放到地下土壤中储存起来,同时载体得到冷却获得热量,从而实现对室内进行降温、除湿,生活热水是利用制冷时产生的废热来加热,完全免费获得。冬季采暖时系统从地下土壤中吸收热量通过载体将热量释放到室内,满足室内供热与采暖要求。

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-11-6 15:21 编辑

走过某地,就会看到关于地暖、中央空调等的优势分析、突然觉得我们地源三联供机组 也不差啊,今天就由我为大家解析地源三联供机组 的优势,让大家理解什么是地源三联供机组,它的优势是什么?

20120310094909866.jpg


什么是地源三联供机组?

地源三联供机组是一种利用地下浅层地热能作为冷热源,给房间提供采暖、制冷与生活热水等多种功能的的高效节能设备。系统以水为载体,夏季制冷时系统从室内吸取热量通过载体将热量释放到地下土壤中储存起来,同时载体得到冷却获得热量,从而实现对室内进行降温、除湿,生活热水是利用制冷时产生的废热来加热,完全免费获得。冬季采暖时系统从地下土壤中吸收热量通过载体将热量释放到室内,满足室内供热与采暖要求。
 
地源热泵运行费用对比

  江西某宾馆,现需热水10吨,建筑总冷负荷为150kW。现采用PHNIX地源三联供机组来与常规的地源热泵系统+燃气锅炉,即使用地源热泵为建筑提供冷暖,使用热水锅炉来提供热水进行比较。由于相对普通地源热泵来说,地源三联供最显著的优点是:夏季在给房间提供冷量的同时回收机器冷凝废热,因此夏季产生的热水均为免费。在过渡季节和冬季,均能提供安全稳定的热水。

附上表格,让表格说话:    




  注:以上表格中,天然气的燃值按8600kal/m3
  
   地源三联供与地源热泵的运行费用相差不大,但从以上表格可以看出地源三联供在提供三位一体能源供应的优势。从以上表格可以看出:地源三联供相对于普通地源热泵与燃气锅炉系统更经济节能,能效比更高,对于一般的经济性酒店一年就可以省掉6万元,是小型酒店的理想选择。
  
结论:

从以上分析来看,地源三联供相对普通地源热泵+锅炉系统地源三联供具有稳定的传热效率。以土壤为热源,而土壤的热物性很稳定设备稳定性好。另外地源三联供提供夏季还可以提供免费的热水,经济效果显著.你们觉得呢?


20120310094909866.jpg

免费打赏
ygfzxq
2013年11月08日 23:05:37
13楼
楼主高手啊
回复
请叫我女王大人
2013年11月09日 16:24:02
14楼
ygfzxq 发表于 2013-11-8 23:05 楼主高手啊客气了,你也要常来做客哦
回复
szg169
2013年11月10日 00:04:48
15楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
邵兵华
2013年11月10日 12:03:24
16楼
个人也搞过地源热泵设计,借女王福地分享一下经验:
1、夏季制冷热回收的热水不是免费的,相比纯制冷工况此工况的COP值很低,多费的电就是补给这个热回收的,当然这个增量比单独整个热水主机制热水要划算。但说成免费有点牵强。
2、制冷热回收时工况切换是自动还是手动得考虑清楚。女王说的案例是宾馆还好些,热水需求大。
3、过渡季和冬季采暖供热和热水要间歇提供,工况不一致。要注意以谁为主控条件。
回复
lanxwei
2013年11月10日 21:56:14
17楼
学习学习
回复
lxtxzjy
2013年11月10日 22:03:50
18楼
daojianxiao2009 发表于 2013-11-10 12:03 个人也搞过地源热泵设计,借女王福地分享一下经验:1、夏季制冷热回收的热水不是免费的,相比纯制冷工况此 …分析的很对,热回收主要的就是看控制
回复
波澜不惊bobo
2013年11月11日 10:18:20
19楼
daojianxiao2009 发表于 2013-11-10 12:03 个人也搞过地源热泵设计,借女王福地分享一下经验:1、夏季制冷热回收的热水不是免费的,相比纯制冷工况此 …在技术分析,你是对的,生活热水不免费,但是,相对来说,免费也可以了。
回复
summer_cad
2013年11月11日 17:04:10
20楼
系统结构和原理都很好
关键是主机的稳定性怎样?
我做过一个风冷热泵三联供的项目,主机老是故障。很是苦恼。
回复
summer_cad
2013年11月11日 17:05:41
21楼
wangyinuantong2 发表于 2013-11-8 09:06 前期投入高,这是很多人不选的原因,而且系统也不够稳定:handshake
回复
sunfengfeng2002
2013年11月11日 17:39:36
22楼
wangyinuantong2 发表于 2013-11-8 09:06 前期投入高,这是很多人不选的原因,而且系统也不够稳定不够稳定,理论与实际的差异