1月份现场施工日记
twdlm197612
2013年11月06日 08:06:15
只看楼主

本帖最后由 twdlm197612 于 2014-3-4 13:04 编辑 160台ZX7-400电焊机,用电负荷计算。

本帖最后由 twdlm197612 于 2014-3-4 13:04 编辑

160台ZX7-400电焊机,用电负荷计算。
免费打赏
lingxuct
2013年11月06日 08:36:49
2楼
11月5日主要项目的工作情况:
1、无损探伤室建造在二层施工,轨道已找平,设备在准备;
2、大炉建造在做保温,控制室和变压器室在做上部圈梁(钢筋),按网络节点进行结顶,其他设备已准备,变压器和高压开关柜已在电气厂房(正在做试验);
3、办公楼还在打桩,下部临时用电已安排;
4、向中石化油库供电的35KV线路(307线)故障方向已找出,联系油库安排检修(出委托书);
5、按JGJ46-2005要求的配电箱报价已有,安排各单位办理零购申请程序;(中石化工程公司来问此事,想用我们的方案,已和厂家对接)
6、计划6日08:00~17:00油建线架空线路检修;6日08:00~7日16:30原油变2#主变、6KVⅡ段母线检修试验工作已安排;
7、新建4#火炬80米层上人施工期间,各相关装置切实做好平稳运行,不得擅自向系统大量排放瓦斯;5日8:35~11:20 4#火炬上人施工,计划6日继续上人作业(电气作业人员准备工作已提前做好)。
8、8:30 停运15-K3;因润滑油泵电机有异音、9:10 11-P3-2 停运,16:30处理完并启用;
9、7#岗外35KV电缆保护工程的动土手续碰到问题,要求ZR机动处协调。
回复
lingxuct
2013年11月06日 08:41:43
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-11-6 13:02 编辑

楼主是做监理工作的?项目倒不少,技术较全面,要求安全放第一。

请有兴趣的朋友也跟帖放一些工作日记,看看谁管的事多,事情相对重要?
回复
ljn112233
2013年11月06日 12:14:46
4楼
笔记做的不错
回复
lingxuct
2013年11月06日 13:35:56
5楼
11月6日工作安排和现场情况:
1、油建线乘年度检修机会,把电缆从9#柜移到8#柜,要求原在柜下的分支手套装入柜内(引线鼻子重做);(二个柜子一张工作票,到现场要求做好安全措施)
2、大炉变二台柜子资料ABB发错,经联系后,正式资料(快递)已收到,交电气分公司(放在高压室);
3、联系三变科技,要求纠正二台变压器的合格证,答应重新快递过来;
4、大炉的控制箱和辅助电源开关柜厂家通知已做好,准备安排去厂家验收;
5、大炉风机基础做在房顶,出图给土建,并通知大炉施工的可以按基础尺寸配风管(风机图是施工方出的,和基础图一起就可以计算风管位置);
6、ZR机动处已同行政事务中心联系好,通知土建到绿化办理迁移和动土手续,三个专业的方案已审核(到各部去会签);
7、三电站汽水采样装置及PH、电导仪等仪表检修项目门已打掉,电线管在处理,仪表开始拆柜内连接管线;
8、浙伊基础打桩的临时用电票(续票)已开出;
9、制造分公司的2000A带极焊电源开关箱厂家已送来,委托电气分公司安装的委托手续已办妥,等电缆到货就通知安装;
10、未收到中石化油库的委托书,307线电缆检修暂动不了,联系ZR机动处(未收委托书,摧一下);
11、4#火炬施工进行中,电气分公司技术人员在上面监护电仪施工。
回复
twdlm197612
2013年11月07日 08:48:44
6楼
本帖最后由 twdlm197612 于 2013-11-9 14:21 编辑

7
主要施工内容:
1、多功能实验楼二层给水管道安装;

2、盈鼎路与净化路口北侧全厂路灯过路管预埋;仪表专业管件、接线箱、保温箱进场;

3、火炬筒体吊装;

4、脱盐水站设备安装没有进行施工;

5、脱盐水站电气专业没有进行施工。

主要检查工作:

1、火炬筒体吊装,施工安全、质量、进度正常;

2、多功能实验楼二层给水管道安装情况;给水管道DN40、DN32 PP-R S5系列采用热熔连接;

3、仪表专业管件、接线箱、保温箱进场验收情况,防爆不锈钢接线箱、不锈钢保温箱,防爆不锈钢软管,各种管件规格型号符合设计图纸要求;

4、现场施工情况,明天安装施工人员陆续进场;

5、脱盐水站电气施工情况,新到的电气专业负责人刘工,正在熟悉施工图纸及现场情况,对其进行了施工交底;

回复
wangyuhua917
2013年11月07日 09:01:01
7楼
挺不错的:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
l461865284
2013年11月07日 12:19:30
8楼
挺不错,可以学习
回复
lingxuct
2013年11月07日 12:56:05
9楼
没有工作也写?是不是没什么可写的了。
回复
twdlm197612
2013年11月08日 08:17:18
10楼
本帖最后由 twdlm197612 于 2013-11-9 14:12 编辑

主要施工内容:

1、多功能实验楼二层给水管道安装;
2、盈鼎路与净化路口北侧(无名路中段)全厂路灯过路管预埋;
3、火炬二氧化碳放空筒体DN800等径三通吊装;
4、脱盐水站设备安装没有进行施工;
5、脱盐水站电气专业没有进行施工;
6、生产控制楼、多功能实验楼火警线管穿线。
主要检查工作:

1、火炬二氧化碳放空筒体DN800等径三通吊装情况,今天组对安装完成;
2、多功能实验楼二层给水管道安装情况;给水管道DN40、DN32 PP-R S5系列采用热熔连接;
3、盈鼎路与净化路口北侧(无名路中段)全厂路灯过路管预埋情况,DN100镀锌钢管一根,埋设深度-0.7米以下;
4、现场施工情况,今天设备安装人员已经进场;
5、会同甲方电信专业关工,就生产控制楼及多功能实验楼电信专业图纸问题,进行交流,明确电信设备安装位置及线路走向,其中设计漏项由甲方关工联系设计确认;
6、对火炬安装单位现场负责人陈经理,进行工程项目管理交底,明确施工报验程序及内容。
回复
twdlm197612
2013年11月09日 09:09:36
11楼
本帖最后由 twdlm197612 于 2013-11-9 14:15 编辑

主要施工内容:

1、生产控制楼、多功能实验楼强、弱电桥架进场,多功能实验楼三层给水管道制作、安装;
2、空压制氮站配电室墙体内照明配管,仪表保温箱支架、变送器支架制作,仪表程控阀门配合管道专业安装;仪表专业进场10台程控阀门;
3、工艺管道(无缝钢管)除锈、防腐,酸性火炬筒体组对、焊接;
4、脱盐水站施工人员制作橡胶垫片;
5、脱盐水站电气线管敷设,防雷引下线焊接。
主要检查工作:
1 、参加工程例会:
1 )、强、弱电桥架已经进场,桥架内壁有毛刺的部位要处理好,不能损伤电缆,桥架尽快组织人员进行安装,电信专业的器材采购要落实清楚,尽快组织施工;
2) 、电气专业尽快把脱盐水站前期遗漏的照明线管敷设完成,其中主厂房的防雷引下线要按设计图纸要求进行完善;
3) 、电气专业下周要配合好土建做好空压制氮站、综合仓库墙体内电气、电信线管的暗敷工作,不要遗漏;
4 )、尽快完善开工手续,施工工序报验工作要落实好;
5 )、泵房的水泵设备尽快调换进场,电气线管的材料尽快进场。
2 、仪表程控阀门进场验收情况, 10 台阀门包装箱完好无损,规格型号符合设计图纸要求;
3 、脱盐水站电气专业施工情况,厂房内风机回路线管开始制作、敷设;
4 酸性火炬筒体组对、焊接,工艺管道(无缝钢管)除锈、防腐情况,施工质量正常。