地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教
smalllevel
smalllevel Lv.12
2013年11月05日 19:59:25
来自于工地图片
只看楼主

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

DSC03073.JPG


DSC03074.JPG


DSC03075.JPG


DSC03077.JPG


DSC03078.JPG


DSC03079.JPG


DSC03080.JPG


DSC03081.JPG


DSC03082.JPG


DSC03083.JPG


DSC03084.JPG


DSC03085.JPG


DSC03086.JPG


DSC03087.JPG


DSC03199.JPG


DSC03200.JPG

免费打赏
smalllevel
2013年11月10日 08:57:07
12楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:28 密闭门上方的预留穿线管没有套丝加管箍和丝堵呀、还有倒数第二张图片显示的2个接线盒要是一个强电一个弱电的 …有一家施工单位提出的这个问题过,地方性没有这种要求,而是采用防火封堵的方式封堵,风管套管的是没有加筋圈,谢谢你的宝贵意见
回复
smalllevel
2013年11月10日 08:57:50
13楼
abcde0211 发表于 2013-11-9 17:06 这钢筋,锈迹斑斑的施工时间长了
回复
y806099267
2013年11月10日 12:27:11
14楼
smalllevel 发表于 2013-11-10 08:57 有一家施工单位提出的这个问题过,地方性没有这种要求,而是采用防火封堵的方式封堵,风管套管的是没有加 …地方性没有这个要求?现在地方也不出人防施工规范呀、全国多是要求参照07FD人防图集和50038设计规范的呀、没有什么地方规范呀
回复
y806099267
2013年11月10日 12:29:54
15楼
smalllevel 发表于 2013-11-10 08:48 谢谢你的宝贵意见,这个我疏忽了其实采用镀锌钢板没有任何意义的、04图集的时候还没这个要求呢、再说了镀锌钢板经过焊接加工后镀锌层不就被破坏了吗?你说呢?
回复
y806099267
2013年11月10日 12:33:56
16楼
smalllevel 发表于 2013-11-10 08:46 这个是防爆呼叫按钮的预埋防爆盒,这种做法是不符合规范要求,但人防办允许这种做法防爆按钮接线盒??有这个东西吗???防爆按钮盒应该是防爆按钮专用的一个园型密闭型的底盒(整体浇铸的)还有人防呼叫按钮只在主要密闭通道的密闭门外侧有的呀 密闭门内侧怎么会也有呢???
回复
jianzhudj
2013年11月10日 16:43:42
17楼
大的那个风道过墙密闭导管的加筋好像有点问题啦
回复
jianzhudj
2013年11月10日 16:44:45
18楼
线盒在同一位置,不能保证墙的厚度
回复
jzhdajia
2013年11月10日 16:50:06
19楼
要求参照07FD人防图集和50038设计规范
回复
agd789
2013年11月10日 17:09:37
20楼
人防门拉钩没焊,套管翼缘宽度不够
回复
smalllevel
2013年11月11日 08:00:32
21楼
agd789 发表于 2013-11-10 17:09 人防门拉钩没焊,套管翼缘宽度不够谢谢指教,长见识了
回复