地下室人防工程套管线管预埋 求高手回答
回复
3楼
这钢筋,锈迹斑斑的
回复
4楼
密闭门上方的预留穿线管没有套丝加管箍和丝堵呀、还有倒数第二张图片显示的2个接线盒要是一个强电一个弱电的话距离太近了 还有最大的那个风道过墙密闭导管的加筋好像有点问题啦
回复
5楼
还有线管有三交叉的地方也是不允许的呀
回复
6楼
还有那个电气预留穿线管的密闭肋根据规范要求应该是采用镀锌的呀
回复
7楼
第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度
回复
8楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:34 第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度这个是防爆呼叫按钮的预埋防爆盒,这种做法是不符合规范要求,但人防办允许这种做法
回复
9楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:34 第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度这个是防爆呼叫按钮的预埋防爆盒,这种做法是不符合规范要求,但人防办允许这种做法
回复
10楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:32 还有那个电气预留穿线管的密闭肋根据规范要求应该是采用镀锌的呀谢谢你的宝贵意见,这个我疏忽了
回复
11楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:30 还有线管有三交叉的地方也是不允许的呀监理和施工单位的处理意见的钢筋加密,人防办同意
回复