地下室人防工程套管线管预埋 有问题吗?请指教
smalllevel
smalllevel Lv.12
2013年11月05日 19:59:25
来自于工地图片
只看楼主

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

欢迎各位同事点评,提出宝贵意见

DSC03073.JPG


DSC03074.JPG


DSC03075.JPG


DSC03077.JPG


DSC03078.JPG


DSC03079.JPG


DSC03080.JPG


DSC03081.JPG


DSC03082.JPG


DSC03083.JPG


DSC03084.JPG


DSC03085.JPG


DSC03086.JPG


DSC03087.JPG


DSC03199.JPG


DSC03200.JPG

免费打赏
dhxh92
2013年11月06日 09:48:37
2楼
地下室人防工程套管线管预埋 求高手回答
回复
abcde0211
2013年11月09日 17:06:41
3楼
这钢筋,锈迹斑斑的
回复
y806099267
2013年11月09日 20:28:55
4楼
密闭门上方的预留穿线管没有套丝加管箍和丝堵呀、还有倒数第二张图片显示的2个接线盒要是一个强电一个弱电的话距离太近了 还有最大的那个风道过墙密闭导管的加筋好像有点问题啦
回复
y806099267
2013年11月09日 20:30:09
5楼
还有线管有三交叉的地方也是不允许的呀
回复
y806099267
2013年11月09日 20:32:10
6楼
还有那个电气预留穿线管的密闭肋根据规范要求应该是采用镀锌的呀
回复
y806099267
2013年11月09日 20:34:50
7楼
第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度
回复
smalllevel
2013年11月10日 08:46:55
8楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:34 第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度这个是防爆呼叫按钮的预埋防爆盒,这种做法是不符合规范要求,但人防办允许这种做法
回复
smalllevel
2013年11月10日 08:47:18
9楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:34 第二张图显示的那两个线盒不可以屁股对屁股的呀、必须要错开位置以保证密闭墙的厚度这个是防爆呼叫按钮的预埋防爆盒,这种做法是不符合规范要求,但人防办允许这种做法
回复
smalllevel
2013年11月10日 08:48:25
10楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:32 还有那个电气预留穿线管的密闭肋根据规范要求应该是采用镀锌的呀谢谢你的宝贵意见,这个我疏忽了
回复
smalllevel
2013年11月10日 08:49:25
11楼
y806099267 发表于 2013-11-9 20:30 还有线管有三交叉的地方也是不允许的呀监理和施工单位的处理意见的钢筋加密,人防办同意
回复