【从理论到实践】 关于公共厨房空调通风设计的探讨
ai_life
ai_life Lv.7
2013年11月05日 16:17:20
来自于制冷技术
只看楼主

主要表现为: 厨房面积紧张,工艺布置不合理,在建筑设计时基本上未考虑通风、排油烟。 中餐厨房油烟排放及气流组织不合理,造成室内通风不畅,空气污浊,并与其他场所“窜味”。 厨房工作岗位的热环境、空气环境恶劣。 对飞行害虫的防范措施不力。 设有空调系统的厨房,空调使用一段时间后,其效率大大降低。 主要有: 大厨房内所有的排烟都集中到一个大系统中,浪费能源;


主要表现为:






主要有:



针对厨房设计中存在的问题,提出了几个设计中应遵循的原则,主要有:




另外,根据有关资料,总结了厨房空调负荷计算过程,给出了一些设计参数的参考值,指出需要重点考虑厨房炉灶及其他设备的空调负荷。总结了厨房通风风设计需要注意的问题,要求重点考虑局部排风、全面排风、自然补风、空调新风等几种风量的平衡,重点探讨了局部排风和自然风补风量的计算。文中指出了厨房送排风风口的布置原则,介绍了新型油烟分离设备,供设计时参考选用。





厨房设计参数汇总如下,供设计同行参考:济南地区,厨房建筑面积:306m2;餐厅总排风量 35190m3/h(折合换气次数38次/h),其中排烟量25920m3/h,全面排风量9270m3/h;餐厅总补风量:29910 m3/h, 其中空调新风:26640m3/h,自然风补风3290m3/h;厨房空调总冷负荷71kW,其中设备冷负荷57.5kW,围护结构、人员、照明冷负 荷:13.5kW;新风机组冷负荷:Ql=171.4kW;厨房空调冷负荷指针:560W/m2。


针对工程公共厨房使用情况,相关负责人作了调查,调查结果如下:建设单位对厨房排风效果及厨房操作间温度均表示满意。系统安装完成后,通过调试,各排烟罩口可以保证最小罩口风速0.5m/s。灶台烹饪时,油烟基本没有外溢。所以局部排风系统风量风压设计是满足要求的。


各系统的运行管理如下:操作间烹饪时,开局 部排风系统(排油烟系统),开全面排风系统,开空调新风系统,开自然补风系统;操作间不烹饪时,关局部排风系统,开全面排风系统,开自然补风系统,温度不能满足使用要求时,开空调系统。
在这个案例中,建设单位提出的主要问题是:夏季厨房不用时,空调系统不开,室内温度较高,若开空调系统,则风量较大,温度很低,同时因为局部排风系统不开,造成厨房正压,厨房气味散布与之相连的其他房间。针对建设单位提出的这个问题,建议建设单位将新风空调机组改为变频或双速,当局部排风系统不开时,以较小风量运行,当局部排风系统运行时,以设计风量运行。

对于公共厨房空调通风设计从理论到实践的分享,小伙伴们有啥更好的看法。。。筑楼一块儿探讨探讨就等你来。。。








免费打赏
yibazhuoyue
2015年01月13日 13:08:42
37楼
有排烟井尺寸就更好了
回复
ccy16
2015年01月13日 14:23:26
38楼
因没有明确的标准,造成一定程度的困惑,以上讨论很有价值,对实际工作有启迪作用。
回复
qinabochenhong
2015年03月09日 11:13:06
39楼

厨房通风管具体有哪些管道,楼主能否帮忙解答下。
回复
l0730401101917
2015年05月28日 10:00:19
40楼
好贴,学习了
回复
ljm-007
2015年06月29日 18:27:54
41楼
厨房一般不设计空调,因为油烟太多,很多使用时间不长就坏了!
回复
liuchuming123
2015年08月06日 11:38:30
42楼
好资料 多谢分享
回复
yiyisnowfox
2015年10月20日 15:20:33
43楼
谢谢楼主的分享
回复
pzhcai
2015年11月06日 14:24:49
44楼
感谢楼主提供的经验分享,我现在也遇到一个土(nao)豪(ke)甲(you)方(bao)非要厨房装空调。。。。
回复
刘子寒
2016年08月02日 15:43:11
45楼
楼主用心了,总结的很详细学习了
回复
qinweichun
2016年10月12日 12:16:00
46楼
不错的资料,谢谢楼主大人!!!
回复

相关推荐

APP内打开