组合梁有支撑还需要施工阶段计算吗
dominicliu
dominicliu Lv.4
2013年11月05日 15:54:04
只看楼主

在计算组合梁时,如果组合梁施工时下有支撑,还需要计算钢梁的强度、稳定和挠度吗,pkpm sts工具箱里说可以不用计算,但好像《钢规》说需要根据支撑情况计算,不清楚到底按那个来

在计算组合梁时,如果组合梁施工时下有支撑,还需要计算钢梁的强度、稳定和挠度吗,pkpm sts工具箱里说可以不用计算,但好像《钢规》说需要根据支撑情况计算,不清楚到底按那个来
wangxiaopeng3620
2013年11月05日 18:18:32
2楼
我总么在图纸下面写一句话不考虑施工荷载!!求大神!
回复
hjgnehdueg
2013年11月06日 14:01:02
3楼
不用计算支撑吧。
回复
wanglixin6181
2013年11月06日 16:28:06
4楼
如果组合梁施工时下有支撑,就不需要计算钢梁的强度、稳定和挠度,但对支撑的设置数量与间距有要求,如跨度大于7米时不少于3个,小于7米时为1~2个,其目的就是为了控制施工阶段梁的变形。所以要计算也只是对支撑的计算,而不是去计算组合梁。
回复