结构施工阶段的钢筋定距框施工
千里之外1
2024年01月04日 10:07:35
只看楼主

  GB50204—2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》中对钢筋安装位置及检查有明确要求:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

 


GB50204—2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》中对钢筋安装位置及检查有明确要求:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。

随着建筑业的不断发展,结构施工达到清水混凝土效果是各施工企业质量控制的目标。但这种施工方法不仅对模板、混凝土施工有很高的要求,而且对钢筋工程施工要求更为严格,钢筋作为整个建筑物的骨架,其位置的准确直接关系到结构的安全。

1   梯形筋定距框设计、加工及安装

加工梯形筋采用定型模具,模具边框采用 L 40x4,竖向梯形筋采用20号二级钢筋制作,水平梯形筋采用16号二级钢筋制作,竖向梯形筋横档间距同墙体水平筋间距,端头采用切割机切割,并涂刷防锈漆保证端头平整且避免出现锈痕,其余钢筋长度满足墙体水平筋放置即可,水平梯形筋横向间距同墙体立筋间距。

1.1   墙体水平梯形筋加工尺寸

水平梯形筋宽度=墙厚h-墙体竖筋及水 平筋的直径之和-墙体保护层厚度(图1)。

(a)

(b)

图1   水平梯形筋加工示意

(a)水平梯形筋立面;(b)水平梯形筋平面

1.2   墙体竖向梯形筋加工尺寸

竖向梯形筋宽度=墙厚 - 内外侧保护层厚度-水平筋直径之和(图2)。

(a)

(b)

(a)竖向梯形筋制作立面; (b)竖向梯形筋制作平面

1.3    形卡加工

墙体钢筋网片绑扎完毕后,即可加设 形内撑筋和保护层垫块,内撑筋设置间距为800mm,呈梅花形布置,与墙体钢筋用绑丝绑牢;保护层垫块绑扎在纵横钢筋十字交叉点部位,与内撑筋位置对应(图3)。

图3   Ⅱ形卡定距框加工示意

1.4   柱定距框加工

柱钢筋绑扎关键在于控制纵向主筋垂 直和相对位置,箍筋绑扎前利用定距框来限制立筋位置,定距框与脚手架间临时固定,保证定距框水平及与柱边线对应(图4)。

图4   柱定距框加工示意

1.5   顶板马凳筋加工

采用马凳对楼板钢筋位置进行控制,马凳的制作采用12以上钢筋,间距1000mm,马凳放置于板的钢筋上,加工时一定要严格控制马凳高度,按不同板厚对应的马凳高度精心加工。

1.6   梯形筋、马凳分类

梯形筋、马凳分类码放,标示清楚。

2   质量保证项目

(1)梯形筋应有出厂证明和试验报告,符合相应的材质要求。

(2)钢筋无污染、锈蚀,表面清洁。

(3)钢筋焊接应符合 JGJ18—2012 《钢筋焊接及验收规程》要求。

(4)竖向梯形筋安装垂直度误差为5mm;采用线坠、尺量检查。

(5)水平梯形筋安装水平标高误差为20mm;采用水准仪、尺量检查。

(6) 形内撑筋及保护层垫块设置位置偏差为50mm;采用尺量检查。

管理靠方法,质量靠控制,这就要求我们一线的施工管理人员应做到“预控入手,过程控制把关”,不仅在钢筋分项加工制作、绑扎等施工过程中,要严格落实“三检制”“样板引路”,同时要贯彻上道工序为下道工序负责的责任制度。隐蔽验收的检查工作要严、要细,方能确保钢筋分项工程质量。

本文内容首发于2014年,如文中相关规范、标准有调整,应以最新版为准。



相关推荐

APP内打开