电容柜复合开关爆炸了
zsq20060408
2013年11月04日 18:16:29
只看楼主

一采石厂电容补偿柜10路复合开关炸了9路是什么问题啊?电容器是24Kvar的。

一采石厂电容补偿柜10路复合开关炸了9路是什么问题啊?电容器是24Kvar的。
免费打赏
lyh9801
2013年11月04日 20:47:58
2楼
不知道!复合开关经常用的,没有问题呀!采石厂主要负荷是什么类型的,变频?
回复
姜振祥
2013年11月04日 21:41:54
3楼
楼主能否给你补偿柜配置简单说一下啊 采石场的设备会不会谐波大啊 另外你是否配置相应的电抗器
回复
雨后悠悠看晚晴
2013年11月05日 13:29:03
4楼
估计是谐波问题,电机这种过多了
回复
一指慢
2013年11月05日 20:54:44
5楼
1、采石厂的环境条件极差。如果维修者懒于维护、清除,粉尘在电器上很容易积累过多。遇到潮湿天气极易引发电气故障。
2、采石厂的电源大多引自农电线路。电压波动较大。也易引发电气故障。
3、如果电压过高的话复合开关就容易损坏。
回复
zsq20060408
2013年12月02日 10:39:19
6楼
zdkr 发表于 2013-11-4 21:41 楼主能否给你补偿柜配置简单说一下啊 采石场的设备会不会谐波大啊 另外你是否配置相应的电抗器400KVA的变压器,配置240Kvar的电容,可能是破碎机引起的