消防水泡设置要求,及可否取消消火栓?
一呆王
一呆王 Lv.12
2013年11月04日 10:51:55
只看楼主

现在有一木器厂房(丙类),4690平米,35*80+22.8*80。单层厂房,层高11.4米。1.根据建规8.5.7(大于5000平米宜设置消防水炮),但这里层高大于8米,不好设置喷淋,是否应该设置消防炮?2.水炮系统是针对固定消防炮的一些场所,这里是否可以取消消火栓的设置?

现在有一木器厂房(丙类),4690平米,35*80+22.8*80。单层厂房,层高11.4米。
1.根据建规8.5.7(大于5000平米宜设置消防水炮),但这里层高大于8米,不好设置喷淋,是否应该设置消防炮?
2.水炮系统是针对固定消防炮的一些场所,这里是否可以取消消火栓的设置?



免费打赏
w-jwei
2013年11月04日 11:19:27
2楼
1、非仓库类高大净空场所可以按照喷规5.01A规定设置喷淋,不过厂房需要征求当消防部门的意见。
2、如果按建规8.5.7,也可设消防炮,不一定是固定消防炮,具体你可参照规程CECS263.消防炮不能代替消火栓,消火栓必须设置。
回复
liu8661497
2013年11月05日 07:52:16
3楼
楼上的解答已经非常到位了。
回复
王农勤
2013年11月05日 22:45:49
4楼
"消防炮不能代替消火栓,消火栓必须设置。"原因是,消防水炮是自动灭火系统,消火栓是人工灭火的工具.
回复
panmingquan
2013年11月11日 09:24:22
5楼
学知识了!
回复
guomin1988
2013年11月11日 19:37:24
6楼
bingo 对头
回复
ty73
2013年11月11日 20:40:18
7楼
长姿势了。
回复
一生为水
2014年10月23日 09:43:36
8楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。
回复
hetae
2014年10月23日 16:40:59
9楼
沙发正解,非仓库类高大净空场所可以不超过12米。
回复
js_jyx123456789
2014年10月23日 23:21:20
10楼
学习了,但如果厂房层高达到22米,充实水柱达到24米,栓口压力达到0.58MPa时,消火栓需要减压,但减压后充实水柱又达不到要求,该怎么办?
回复
hetae
2014年10月24日 08:51:47
11楼
太理想化了,栓后压力达到0.35一个消防队员都块抱不住了,你还整0.5以上。厂房按照规范只要十米水柱。
回复