是这样的。就是我们现在支护桩已经好了。。。但是。。。支撑梁拆除后就会悬挑出很高的一段支护桩。然后需要对此做加固处理。。。然后有哪些方法。。。
是这样的。就是我们现在支护桩已经好了。。。但是。。。支撑梁拆除后就会悬挑出很高的一段支护桩。然后需要对此做加固处理。。。然后有哪些方法。。。
2楼
有图吗?我们这边支护桩也才做完
回复
3楼
c54231125 发表于 2013-11-3 16:49 有图吗?我们这边支护桩也才做完是这样的、就是支护桩+内支撑的形式、现在开始内支撑梁拆除、由于支撑梁的影响、负一层还没施工(包括负一层外墙)、这样就使得拆除支撑梁后、支护桩顶部到负二层楼面这部分没有任何加固措施(过高)。此时应该采取什么办法。
回复
4楼
支护桩桩长多少?高出部分多长?
回复
5楼
可以在支护桩一侧打预应力锚杆
回复
6楼
拿图来,说的更明确一些
回复
7楼
这个应该不用你考虑了我觉得,基坑设计单位应该已经考虑了工况,第一层支撑梁拆除之前,你第二层楼板已经施工完毕,这时候可以利用你二层楼板换撑,所以我想你的担心是没有必要的