现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!
现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。
想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
52楼
保留现状不变:
方案一:增设构造柱,墙顶采用凹形卡口型钢板固定。
方案二:所用墙面采用钢丝网砂浆面层加强。
本人推荐方案二。
回复
53楼
新人围观,进来长长见识
回复
54楼
我是来学习的!!!!!!
回复
55楼
呵呵,偷工减料是要付出代价的,该咋的就咋的吧
回复
56楼
不多的话凿了重砌
回复
57楼
高手解答
回复
58楼
受教了,我一直是个学生
回复
59楼
现在建学校监管很严,监理干嘛?
对于两室隔墙面积大,设腰梁处、中间构造柱处增设槽钢50*120*10双面切槽扣于墙面,两端焊接于柱梁植筋,交叉处柱为两根满焊于腰梁槽钢,M10防水砂浆挂网粉刷;
门窗洞处返工量不大!
看看汶川地震中的学校吧!
那是一群孩子们!
回复
60楼
构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
61楼
都是常碰到很实用的
回复