填充墙抗震构造措施做错了,怎么办?
tiantian1638
2013年11月02日 14:08:51
只看楼主

现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。

现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!

现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。

想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
免费打赏
年华似水流
2013年11月07日 09:49:44
62楼
整改措施:
1。严格按照设计要求,假设墙体与柱及梁板的拉结筋(板的地方可以不拉,因为这样设计的人也是傻B)
2.不按照设计整改:1)内墙中间增设构造柱(减小墙体计算长度,相当于同时增加了自由高度)2)与梁设拉筋既竖向拉结点(需要拆除两皮砖/三皮)3)外墙全部拆除重新按照设计梁板柱等通常拉结,(如果窗户以安装则处理麻烦)内墙不设通长筋。
顺便说下砌体外侧填充墙只解决平面外的地震力影响和风荷载的作用,而自身承载能力属于其次(可不考虑)。
整改下去估计要花很多钱,拆装的人工费,材料的浪费等等,材料的机械倒运费~~目测LZ很悲哀(可怜下)
回复
翻翻
2013年11月07日 14:27:57
63楼
学习了,以前没注意到
回复
宏泰建工
2013年11月07日 17:43:04
64楼
砌体两侧设置6园钢筋网片,6园钢筋@500梅花状穿透砌体焊接两侧钢筋网片。在框柱(构造柱)植筋,与钢筋网片焊接。
回复
wjch168wjch
2013年11月07日 23:00:02
65楼
多学习。谢谢楼主分享!
回复
w32938731
2013年11月07日 23:14:26
66楼
帮顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
圆舞华尔兹
2013年11月08日 07:27:02
67楼
:):):):):):):):):)
回复
山东小徐
2013年11月08日 09:12:38
68楼
学校都敢这样搞?
回复
gh174
2013年11月08日 12:26:38
69楼
坼除重来吧,设计也不会出啥东西,学校是重点,谁也不会开玩笑
回复
lyhxxjg
2013年11月08日 14:55:32
70楼
植筋加强的加固措施。
回复
p6613239
2013年11月08日 15:13:21
71楼
在梁板植筋吧!
回复

相关推荐

APP内打开