现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈! 现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。 想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。

现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!

现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。

想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
免费打赏
pyg303019171
2013年11月06日 07:37:21
42楼

构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
pyg303019171
2013年11月06日 07:37:56
43楼

构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
pyg303019171
2013年11月06日 07:38:23
44楼

构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
pyg303019171
2013年11月06日 07:38:48
45楼

构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
pyg303019171
2013年11月06日 07:39:14
46楼

构造措施有时候很容易忽略掉~~坐等高手解决
回复
lim945
2013年11月06日 09:06:18
47楼
楼主,你摊到大麻烦了
回复
林东
2013年11月06日 09:08:02
48楼

坐等高手 围观学习
回复
追风看日落
2013年11月06日 09:08:29
49楼
结构老卢 发表于 2013-11-4 16:08 你这是什么结构的?砌体结构中的填充墙8度墙长大于五米才需要和梁板拉结,混凝土结构中只要填充墙长大于5米 …哦 认真学习了
回复
michael8101
2013年11月06日 09:15:12
50楼
外贴钢筋网片
回复
michael8101
2013年11月06日 09:16:22
51楼
砌好的墙不要去动了
回复