民规3.2.10 讲“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。”这是到变电所的二级负荷的进线,那么工程内的二级负荷的配电可不可以也是单回路配电,采用两根电缆,每根电缆能够承受100%的二级负荷?

2013年11月05日 06:33:17
32楼
双回路供电的根本是从两个不同的电力变压器供出的电源,如果是一台变压器供出电源点,应确属是单电源,不存在电缆线问题、电压问题、负荷分类等下属问题。
回复
t3517485
2013年11月05日 11:34:42
34楼
天天学习 天天向上
回复
jiangnanxia123
2013年11月06日 10:28:37
35楼
也就是说双回路中的两个回路也至少引自不同的母线段否则没多大意义?
回复
liu583829685
2013年11月06日 16:00:56
36楼
工程(我理解为建筑物内部的)的二级负荷:
1、不存在架空
2、两回路可用两根电缆,每根电缆应能承受100%的二级负荷。
回复
wzc0000
2013年11月06日 21:48:37
37楼
:victory::time::D:)
回复
love87dream
2013年11月07日 08:59:54
38楼
重庆崽儿 发表于 2013-11-2 17:23 这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适 …请问什么是末端切换啊?
回复
love87dream
2013年11月07日 09:00:25
39楼
重庆崽儿 发表于 2013-11-2 17:23 这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适 …请问什么是末端切换啊?
回复
love87dream
2013年11月07日 09:00:27
40楼
重庆崽儿 发表于 2013-11-2 17:23 这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适 …请问什么是末端切换啊?
回复
love87dream
2013年11月07日 09:00:30
41楼
重庆崽儿 发表于 2013-11-2 17:23 这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适 …请问什么是末端切换啊?
回复
love87dream
2013年11月07日 09:00:32
42楼
重庆崽儿 发表于 2013-11-2 17:23 这种情况是说的10KV电源进线,二级负荷都是双电源末端切换的,除了规范明确说了可以到适当的点切换(这个适 …请问什么是末端切换啊?