别的公司拍来的配电箱照片,个人对他们做的不满意
fanyahui118
2013年11月01日 00:19:40
只看楼主

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?

IMG_20131031_170312.jpg


IMG_20131031_170400.jpg


IMG_20131031_170417.jpg


IMG_20131031_170552.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2013年11月01日 10:34:51
12楼
个人认为做得非常好。电压转换好。从成本考虑也应该是电压转换开关成本低吧。三相指示灯已经起到监控作用了,因此电压转换好些
其他的就是仁者见仁智者见智了
回复
yy1267701
2013年11月01日 11:14:27
13楼
本帖最后由 yy1267701 于 2013-11-1 12:50 编辑

做得一般,没什么大毛病,就是接线不方便,没为用户考虑。应该转到端子上。现在这个互感器接头上面最好加上一层绝缘板,贴上防触电的标识。要不然,等二板面板一变形,或者接线不规范,或者长时间没人巡检,接头松动了,就该玩完了。
回复
fitman
2013年11月01日 11:32:13
14楼
1,铭牌确实装得不好。
2、做过运行就明白为何电压表可以一个而电流表要三个。
3、测量回路与指示回路本来就应分开。
4、加点铜排方便接线,常有的事。
就是没有装相间的分隔板,这可是大问题。
回复
ason110
2013年11月01日 11:54:55
15楼
箱体做的还合格,电器排列和配线基本上是外行
为什么铜牌没套上绝缘胶?
回复
fanyahui118
2013年11月01日 13:21:05
16楼
fitman 发表于 2013-11-1 11:32 1,铭牌确实装得不好。2、做过运行就明白为何电压表可以一个而电流表要三个。3、测量回路与指示回路本来 …为什么不能用电流转换?我们做的产品一直都是用电流转换测的,这个是外面帮我们代工的
回复
逸風
2013年11月01日 14:52:35
17楼
观赏中。。。。
回复
wyjmb
2013年11月01日 15:36:59
18楼
一般的配电箱柜都不用电流转换开关,用三块电流表的目的是为了随时观察电流变化情况,电工或操作工巡视时,方便记录电流大小,一旦发现三相电流不平衡时,才用电压转换开关,观察电压是否正常。
回复
fitman
2013年11月01日 15:47:54
19楼
配电小范 发表于 2013-11-1 13:21 为什么不能用电流转换?我们做的产品一直都是用电流转换测的,这个是外面帮我们代工的先不说规范。说实际上的优缺点:1、电压一般不会出现三相大的不平衡,因此用一个没问题。但电流就不一样,经常会出现三相不衡(往往是故障的前兆),运行人员日常巡视时一看就会发现问题。但很有责任心地一个个开关去调出来看运行人员真的不多。2、关于成本题,具体的成本对比我没有(N年没做这个了),但那种小电流表是很便宜的。那个特殊转换开关应比他贵,所以实际成本差不了多。记得以前做这类小箱子时,用电流转换开关的原因只有一个,就是面板太小,装不下才这样。
回复
dongge6666
2013年11月01日 15:59:53
20楼
箱子总体效果还是不错,元件也好,就是做线上还需要规范些,开孔布局四个表在上边,对应电压表下开万转孔,其余三个指示灯对应开在三个电流表下边,可能会更协调一些,关于铭牌,我们一般建议柜子铆在上方,箱子就鉚在下方了哈
回复
wrgwrhr
2013年11月01日 16:16:17
21楼
1,铭牌确实装得不好。
2、做过运行就明白为何电压表可以一个而电流表要三个。
3、测量回路与指示回路本来就应分开。
4、加点铜排方便接线,常有的事。
就是没有装相间的分隔板,这可是大问题。
回复

相关推荐

APP内打开