别的公司拍来的配电箱照片,个人对他们做的不满意
fanyahui118
2013年11月01日 00:19:40
只看楼主

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?

IMG_20131031_170312.jpg


IMG_20131031_170400.jpg


IMG_20131031_170417.jpg


IMG_20131031_170552.jpg

wanglei198576
2013年11月01日 08:33:45
2楼
本帖最后由 wanglei198576 于 2013-11-1 08:35 编辑

:D:D:D 学习学习!!!
回复
czk2011
2013年11月01日 08:48:22
3楼
电流转换开关 还真没用过 求箱子尺寸
回复
lbdq669
2013年11月01日 09:10:19
4楼
第一,第三点同意。其他2点不同意见。电流切换一般不用,要有专用开关;进线铜排便于接电缆(进线电缆小可以直接接在开关桩头上)。
普通端子不知什么作用(微断信号点?),建议除去需外引,端子全部取消。
此箱做的比较规范。
回复
wangyuhua917
2013年11月01日 09:13:38
5楼
还可以吧,塑壳上口用铜排是为了进线好接线,转换开关一般都是电压转换,反正我是没见过电流转换:),至于保险吧,看你布置了,3个,6个都可以,只要放的下就行。:):)
回复
malirong6677
2013年11月01日 09:31:08
6楼
日海的,还不错,光交箱见的比较多,配电箱少见
回复
fanyahui118
2013年11月01日 09:33:46
7楼
wanglei198576 发表于 2013-11-1 08:33 学习学习!!!我经常用电流转换开关
回复
scm888
2013年11月01日 09:38:41
8楼
这个做得不错
回复
fanyahui118
2013年11月01日 09:39:38
9楼
czk2011 发表于 2013-11-1 08:48 电流转换开关 还真没用过 求箱子尺寸电流转换经常用,像要测三相电流,都不装三个表,装一个表,配一个电流转换
回复
fanyahui118
2013年11月01日 09:44:32
10楼
wangyuhua917 发表于 2013-11-1 09:13 还可以吧,塑壳上口用铜排是为了进线好接线,转换开关一般都是电压转换,反正我是没见过电流转换,至于保 …成本啊!我们是能用线就用线,你说的进线嘛,市电进来的三相电,用窥口铜接线端子固定在塑壳上就行了,并且塑壳在上面,线进来就可以直接接塑壳,线接不麻烦。
回复
ssqqugamd
2013年11月01日 10:25:55
11楼
箱体做的还合格,电器排列和配线基本上是外行,无语!
回复

相关推荐

APP内打开