在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?
在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?
22楼
人家都三个电流表了怎么还电流转换开关呢 你以为是电子式的呢?:L
回复
23楼
这个是我们很普通的一款配电箱,给联通做的,电压表和电流表都是指针式的,用的就是电流转换。我个人觉得在客户没特殊要求下,能电流转换就用
回复
24楼
以前我实习的时候也接过线~~,当时没有好好学习,后悔啊
回复
25楼
第一,第三点同意。其他2点不同意见。电流切换一般不用,要有专用开关;进线铜排便于接电缆(进线电缆小可以直接接在开关桩头上)。
普通端子不知什么作用(微断信号点?),建议除去需外引,端子全部取消。
此箱做的比较规范。
回复
26楼
个人,感觉配电箱做的挺好的,转换开关有电流电压之分吗?求解!!
回复
27楼
总体来说 这个箱子还行 箱体感觉小点儿、 至于电流转化开关 还是第一次听说
回复
28楼
楼主貌似一味的在强调成本, 而没有从客户的易用性方面去考虑.
进线桩头用铜排,是为了方面用户接线. 接线的时候不用拆电压表的采样电线. 同时, 空开的上口接线不如接出一块铜排再接线方便.
铭牌的位置无可厚非, 放到上面下面侧面的都见过. 个人认为无关大碍.
指示灯是为了指示三相是否有缺相, 电流表指示三相运行的电流情况.考虑到负载都是220V的情况, 这样的设计好一些. 就像fitman说的, 巡检人员把开关转一遍挨个看的真的不多. 而电气事故上一旦有断相,首先就表现在电流上. 装三个表,很容易就看出来三相电流.
指示灯和表的排列采取的居中原则. 如果表的位置再往下一点, 估计表的后面会影响到上层空开的动作问题. 或者说浪涌保护器的那个空开一旦打开, 可能会导致外门没法关上.
接线并不乱, 关上内门, 里面什么都看不到. 个人认为不错.
回复
29楼
做的太过于拥挤,小开关没必要这样整。
上桩直接电缆压接线耳连接就行了。
回复
30楼
装一个电流表,用转换开关,你感到方便巡检还是方便查找故障?
回复
31楼
三相不平衡时就能体现三个表的好处了,三相平衡测一个表就可以了。
回复