别的公司拍来的配电箱照片,个人对他们做的不满意
fanyahui118
2013年11月01日 00:19:40
只看楼主

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。大家觉得呢?

在别的公司逛,看到一些配电箱,就拍下来了,个人感觉有几个地方没做好
1:电表与指示灯的布置太不协调了,还有那个名牌。
2:用了电压转换开关,却不用电流转换开关,搞不懂。
3:保护熔丝用了6个 ,个人感觉3个足矣,指示灯可以从电压转换那里并线。
4:100A的输入,塑壳那里用铜牌连接,后面用线,个人感觉,全部用线还好接。
大家觉得呢?

IMG_20131031_170312.jpg


IMG_20131031_170400.jpg


IMG_20131031_170417.jpg


IMG_20131031_170552.jpg

免费打赏
xianzai987
2013年11月01日 16:21:00
22楼
人家都三个电流表了怎么还电流转换开关呢 你以为是电子式的呢?:L
回复
fanyahui118
2013年11月01日 16:29:53
23楼
这个是我们很普通的一款配电箱,给联通做的,电压表和电流表都是指针式的,用的就是电流转换。我个人觉得在客户没特殊要求下,能电流转换就用
回复
lansm1988
2013年11月01日 16:52:06
24楼
以前我实习的时候也接过线~~,当时没有好好学习,后悔啊
回复
天造地设
2013年11月01日 17:36:16
25楼

第一,第三点同意。其他2点不同意见。电流切换一般不用,要有专用开关;进线铜排便于接电缆(进线电缆小可以直接接在开关桩头上)。
普通端子不知什么作用(微断信号点?),建议除去需外引,端子全部取消。
此箱做的比较规范。
回复
zcliling123
2013年11月01日 18:36:56
26楼
个人,感觉配电箱做的挺好的,转换开关有电流电压之分吗?求解!!
回复
y806099267
2013年11月01日 20:46:44
27楼
总体来说 这个箱子还行 箱体感觉小点儿、 至于电流转化开关 还是第一次听说
回复
vvvcuu
2013年11月01日 21:19:33
28楼
楼主貌似一味的在强调成本, 而没有从客户的易用性方面去考虑.

进线桩头用铜排,是为了方面用户接线. 接线的时候不用拆电压表的采样电线. 同时, 空开的上口接线不如接出一块铜排再接线方便.

铭牌的位置无可厚非, 放到上面下面侧面的都见过. 个人认为无关大碍.

指示灯是为了指示三相是否有缺相, 电流表指示三相运行的电流情况.考虑到负载都是220V的情况, 这样的设计好一些. 就像fitman说的, 巡检人员把开关转一遍挨个看的真的不多. 而电气事故上一旦有断相,首先就表现在电流上. 装三个表,很容易就看出来三相电流.

指示灯和表的排列采取的居中原则. 如果表的位置再往下一点, 估计表的后面会影响到上层空开的动作问题. 或者说浪涌保护器的那个空开一旦打开, 可能会导致外门没法关上.

接线并不乱, 关上内门, 里面什么都看不到. 个人认为不错.
回复
hero_2008
2013年11月01日 23:28:04
29楼
做的太过于拥挤,小开关没必要这样整。
上桩直接电缆压接线耳连接就行了。
回复
lao_zhang9
2013年11月01日 23:42:28
30楼
装一个电流表,用转换开关,你感到方便巡检还是方便查找故障?
回复
电气书生
2013年11月01日 23:53:44
31楼
三相不平衡时就能体现三个表的好处了,三相平衡测一个表就可以了。