多层建筑排烟竖井问题
兵锋血雨
2013年10月31日 09:40:08
来自于通风排烟
只看楼主

现有一栋建筑,地下两层,地下一层是超市,地下二层是车库,地上四层是商场。地下部分机械排烟、通风选用用双速风机,设置排烟机房与排烟竖井。我想问一下,仅对地下的两层(车库和超市)而言可以合用一个排烟竖井吗?

现有一栋建筑,地下两层,地下一层是超市,地下二层是车库,地上四层是商场。地下部分机械排烟、通风选用用双速风机,设置排烟机房与排烟竖井。我想问一下,仅对地下的两层(车库和超市)而言可以合用一个排烟竖井吗?
免费打赏
刘少仓
2013年10月31日 16:59:44
2楼
排烟竖井可以合用啊
回复
gaven567
2013年10月31日 17:42:24
3楼
可以合用的
回复
瑞瑞
2013年10月31日 17:45:40
4楼
可以合用,注意要加排烟防火阀以及止回阀。
回复
云飘飘
2013年11月02日 07:07:10
5楼
肯定可以的
回复
wangyinuantong2013
2013年11月02日 09:40:17
6楼
可以的呀。
回复
liushuyan2008
2013年11月04日 16:53:33
7楼
可以合用,加止回措施
回复
jyh060552
2013年11月10日 11:26:04
8楼
可以何用的呀
回复
ly7818
2013年11月10日 15:22:53
9楼
可以合用,注意要加排烟防火阀以及止回阀。
回复
yangchangkai
2013年11月10日 20:33:15
10楼
是可以合用的
回复
无果
2013年11月10日 20:41:52
11楼
可以合用,注意要加排烟防火阀以及止回阀。
同意这个做法
回复

相关推荐

APP内打开