敞口水池顶端配水平钢筋的原因是什么?
skyblue001
skyblue001 Lv.13
2013年10月31日 09:25:19
只看楼主

根据给水排水结构设计手册(第二版)P807,敞口水池顶端宜配置水平向加强钢筋。水平向加强钢筋内外两侧各不少于3根,间距不宜大于100mm,直径不宜小于壁板受力钢筋,且不宜小于16mm。本人对这个构造要求表示不解。配水平钢筋的原因是什么?是因为受力吗?(注:顶部悬臂,竖壁角隅区弯矩最大)为什么是16?不使用角隅弯矩来计算配筋吗?

2016年04月17日 16:57:44
12楼
学习了,学习了!
回复
chinalxb
2017年09月17日 11:45:20
13楼
敞口水池的池壁顶端,在温差或地基变形作用下是结构的薄弱点,所以顶端应配置加强钢筋。
回复
ggxxll2009
2017年11月01日 08:10:58
14楼
压顶梁作用
回复
胡观霞
2017年11月08日 08:44:48
15楼
学习学习!!!!!!!!!
回复
梁柱之恋
2017年11月29日 21:43:23
16楼

学习学习!!!!!!!!!
回复
fangfang115
2018年03月01日 20:45:26
17楼
学习了,谢谢


回复
liujiaying1980
2018年03月14日 09:05:59
18楼

有压顶梁的感觉!

回复
nzp2005
2018年10月16日 11:44:38
19楼
有点深梁的感觉
回复
chinalxb
2018年11月24日 21:37:25
20楼
规范还得多看看啊
回复
zihan1009
2018年12月24日 10:57:43
21楼
防止裂缝
回复