敞口水池顶端配水平钢筋的原因是什么?
skyblue001
skyblue001 Lv.13
2013年10月31日 09:25:19
只看楼主

根据给水排水结构设计手册(第二版)P807,敞口水池顶端宜配置水平向加强钢筋。水平向加强钢筋内外两侧各不少于3根,间距不宜大于100mm,直径不宜小于壁板受力钢筋,且不宜小于16mm。本人对这个构造要求表示不解。配水平钢筋的原因是什么?是因为受力吗?(注:顶部悬臂,竖壁角隅区弯矩最大)为什么是16?不使用角隅弯矩来计算配筋吗?

shihuobushi1
2013年10月31日 16:40:02
2楼
我也不明不白。以前老总让端部设暗梁,上下各3跟16,箍筋8@150(2),新老板要求取消暗梁。什么都不设。这些本就是构造,一种概念吧。
回复
shihuobushi1
2013年10月31日 16:40:57
3楼
谁当家,就听谁的。你能找到出处。但感觉没有必要,说明你是个爱思考的人
回复
十月的肖邦
2013年10月31日 18:01:37
4楼
有压顶梁的感觉!
回复
shixingshangjiang
2013年10月31日 18:26:29
5楼
等待大神解释
回复
一支穿云箭
2013年10月31日 18:29:46
6楼
顶一个个个
回复
skyblue001
2013年11月07日 09:08:14
7楼
期待高手解释出处~~~一直都没找到出处
回复
两个苹果
2013年11月07日 10:06:16
8楼
构造作用,另外悬臂的池壁受着平面外的弯矩,池壁顶端是最大的,所以这样加。个人见解,仅供参考!
回复
sunrise_163
2013年11月07日 10:43:00
9楼
应该是防止开裂吧
回复
设计小兵
2014年05月23日 11:56:51
10楼
类似于砖砌围墙的压顶梁作用
回复
a1032722652
2014年05月24日 22:28:24
11楼
正解:《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS138:2002 7.1.7 敞口水池顶端宜配置水平向加强钢筋。水平向加强钢筋内外两侧各不应少于3根,间距不宜大于10cm,直径不应小于壁板受力钢筋,且不宜小于16mm。
条文说明:7.1.7 敞口水池的池壁顶端,在温差或地基变形作用下是结构的薄弱点,为此规定顶端应配置加强钢筋。