电气施工图在屋面避雷中说明,避雷针在转角处必须设置,那么这是什么原因呢? 谢谢
电气施工图在屋面避雷中说明,避雷针在转角处必须设置,那么这是什么原因呢? 谢谢
2楼
规范里没说要转角处一定在设置避雷针。
回复
3楼
没见过这条规范,只是见过许多建筑物上是这么做的,也一直不理解。
回复
4楼
因为雷击时建筑物四个角是最易受雷击的地方,中间部位次之。
回复
5楼
受教了,呵呵
回复
6楼
受教了,呵呵
回复
7楼
什么情况。。避雷针不就是滚球法算吗。。为啥要在转角处必须设置呢。。纯属浪费吧。。这条不太靠谱。。
回复
8楼
本帖最后由 boeing_s 于 2013-11-13 10:01 编辑 zhaokaikai 发表于 2013-11-13 09:09 什么情况。。避雷针不就是滚球法算吗。。为啥要在转角处必须设置呢。。纯属浪费吧。。这条不太靠谱。。确实是滚球法计算,转角处的女儿墙宽度比直线段要大,斜角长度比较长这个显而易见吧如果直线段上避雷带高度正好保护到女儿墙外沿的话,那到了转角处就一定保护不到外沿了所以要加个避雷短除非你转角处的女儿墙是做圆角的,那就不用加短针了,不过没人会为省个避雷短针去做个圆角吧………..
回复
9楼
boeing_s 发表于 2013-11-13 10:00 确实是滚球法计算,转角处的女儿墙宽度比直线段要大,斜角长度比较长这个显而易见吧如果直线段上避雷带 …晕。。滚球法计算的概念就是要把屋面都保护在球球里。。你怎么又说起避雷带了。。人家楼主说的是避雷针。。跟避雷带有一毛钱关系吗。。不明白你要说什么。。
回复
10楼
zhaokaikai 发表于 2013-11-13 11:55 晕。。滚球法计算的概念就是要把屋面都保护在球球里。。你怎么又说起避雷带了。。人家楼主说的是避雷针。 …如果是你理解的主避雷针的话,你见过把避雷针设置在屋面边缘转角处的做法么?楼主讨论的其实就是转角处的避雷短针,不是指屋面的主避雷针避雷针的保护范围如果包含所有屋面的话,还要设置避雷带干什么?
回复
11楼
boeing_s 发表于 2013-11-13 12:02 如果是你理解的主避雷针的话,你见过把避雷针设置在屋面边缘转角处的做法么?楼主讨论的其实就是转角处 …对呀..你自己回答一下你自己的问题..避雷针为什么不能保护整个屋面..为什么一定要避雷带呢..完全不明白你什么意思..你的意思是不是避雷针必须要和避雷带配合才能保护建筑物??
回复