基础规范8.2.10条的一个问题
yunli
yunli Lv.3
2013年10月29日 22:55:49
来自于地基基础
只看楼主

基础规范8.2.10条A0为验算截面处基础底板的单位长度垂直截面有效面积。那么,A0不就是单位长度1000乘以验算截面处的基础高度吗?这样算下来基础高度大了不少啊,这样计算有问题吗?

基础规范8.2.10条A0为验算截面处基础底板的单位长度垂直截面有效面积。那么,A0不就是单位长度1000乘以验算截面处的基础高度吗?这样算下来基础高度大了不少啊,这样计算有问题吗?
免费打赏
高处能胜寒
2013年10月30日 00:09:50
2楼
这是条基受剪承载力的计算,本来就应该这么计算,完全没有问题,楼主说基础高度大了不了,是和谁比较大了不少,没得问题啊。
回复
森林木
2013年10月30日 11:54:20
3楼
不会大很多啊
回复
yunli
2013年10月30日 14:49:12
4楼
比如,基础上部荷载标准值为1561KN/m,设计值为2029KN/m,基础宽度2200,
墙宽450。混凝土强度C30。
JCCAD生成基础高度600就可,用规范抗剪验算要900,这差别还不大么?
回复

相关推荐