关于厚板和地基上的筏板基础构造配筋
qrhlei
qrhlei Lv.8
2013年10月28日 10:53:49
来自于地基基础
只看楼主

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第9.1.9条:混凝土厚板和卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2米时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。 全国民用建筑工程结构设计技术措施(地基基础)2009年版第39页第4条注:有些资料中提到,当基础板厚度大于2米时,须在板厚度中间部位加一层水平双向钢筋,且规定的钢筋直径较大,从各方面看这是不必要的......

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第9.1.9条:混凝土厚板和卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2米时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。
全国民用建筑工程结构设计技术措施(地基基础)2009年版第39页第4条注:有些资料中提到,当基础板厚度大于2米时,须在板厚度中间部位加一层水平双向钢筋,且规定的钢筋直径较大,从各方面看这是不必要的......
哪位高手能解释一下上述两个观点那个比较正确呀?小弟谢谢在此大侠们的不吝赐教。
免费打赏
佚名
2017年07月07日 13:07:58
12楼
规范应该是大家必须遵守的,技术规程是指导性的。
回复
m88573678
2021年09月02日 19:11:59
13楼

满足规范要求

回复
m88573678
2021年09月02日 19:12:54
14楼

板厚过厚,导致板计算受力和假定不一样,所以中间加网片是概念设计。概念先明确。

回复