关于厚板和地基上的筏板基础构造配筋
qrhlei
qrhlei Lv.8
2013年10月28日 10:53:49
来自于地基基础
只看楼主

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第9.1.9条:混凝土厚板和卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2米时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。 全国民用建筑工程结构设计技术措施(地基基础)2009年版第39页第4条注:有些资料中提到,当基础板厚度大于2米时,须在板厚度中间部位加一层水平双向钢筋,且规定的钢筋直径较大,从各方面看这是不必要的......

混凝土结构设计规范(GB50010-2010)第9.1.9条:混凝土厚板和卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度大于2米时,除应沿板的上、下表面布置的纵、横方向钢筋外,尚宜在板厚度不超过1米范围内设置与板面平行的钢筋网片,网片钢筋直径不宜小于12mm,纵横方向的间距不宜大于300mm。
全国民用建筑工程结构设计技术措施(地基基础)2009年版第39页第4条注:有些资料中提到,当基础板厚度大于2米时,须在板厚度中间部位加一层水平双向钢筋,且规定的钢筋直径较大,从各方面看这是不必要的......
哪位高手能解释一下上述两个观点那个比较正确呀?小弟谢谢在此大侠们的不吝赐教。
免费打赏
朱樱斗帐掩流苏
2013年10月28日 11:31:40
2楼
加上肯定是偏于保守的,我们这边做法是按照规范。超过2m加上。
回复
十月的肖邦
2013年10月28日 11:33:04
3楼
审图大爷只管你符不符合规范吧!
回复
cardina
2013年10月28日 12:10:48
4楼
规范是最小要求,必须满足。技术措施如果经济条件可以的话,也可以满足
回复
zhaiyuanbo1999
2013年10月28日 15:24:08
5楼
本帖最后由 zhaiyuanbo1999 于 2013-10-28 15:25 编辑

觉得以《混凝土规范》为准则! 《规范》是强条。
回复
奔跑freedom
2013年10月28日 18:40:43
6楼
nevergoodbye 发表于 2013-10-28 11:33 审图大爷只管你符不符合规范吧!顶顶顶顶顶顶顶顶顶大大大
回复
奔跑freedom
2013年10月28日 18:41:19
7楼
cardina 发表于 2013-10-28 12:10 规范是最小要求,必须满足。技术措施如果经济条件可以的话,也可以满足顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
土木结构
2013年10月28日 19:08:54
8楼
是的 满足必须
回复
levmne
2013年10月28日 19:31:49
9楼
板太厚,受力就不是计算假定那么样的了,这个附加钢筋属于概念设计的范畴。
回复
kugemei
2017年05月26日 13:11:07
10楼
按混凝土规范来做吧
回复
pinesliu
2017年06月02日 16:39:48
11楼
加上肯定是偏于保守的,我们这边做法是按照规范。超过2m加上