大家照明回路用的是1P还是1P+N的?
xhy0123456
xhy0123456 Lv.4
2013年10月25日 15:11:16
只看楼主

大家照明回路用的是1P还是1P+N的?

大家照明回路用的是1P还是1P+N的?
免费打赏
dl1551
2013年10月25日 15:26:19
2楼
用1P+N的微型断路器,有的要求加漏电保护。
回复
智库
2013年10月25日 15:32:37
3楼
照明用1P,传统做法,也没什么不好。
也有1P+N,觉得没必要。
照明不用漏电
回复
xhy0123456
2013年10月25日 16:15:39
4楼
智库 发表于 2013-10-25 15:32 照明用1P,传统做法,也没什么不好。也有1P+N,觉得没必要。照明不用漏电我的这个开关的上一级是个2P的,没有带漏电保护功能的。就是觉得这样照明用1P好像就不太对了,用1P不能断开N线。会不会不安全啊?万一相线和N线错接,上端也不跳,但是我参考同事的图,他们用的都是1P的啊,怎么办啊?
回复
电气交流
2013年10月25日 16:16:58
5楼
其实用1P+N好,像DPN这种开关,和1P开关模数一样!
回复
电气交流
2013年10月25日 16:17:26
6楼
漏电与否,还在争论,我个人倾向于带漏电!
回复
xhy0123456
2013年10月25日 16:18:11
7楼
dl1551 发表于 2013-10-25 15:26 用1P+N的微型断路器,有的要求加漏电保护。你们照明也加漏电的,要求这么高的!
回复
ljphb
2013年10月25日 16:21:03
8楼
照明一般用1P,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电保护,所以卫生间照明回路可用1P+N带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用1P的。
回复
啊橙
2013年10月25日 16:38:33
9楼
我们用的也是1P的
回复
智库
2013年10月26日 09:09:06
10楼
xhy0123456 发表于 2013-10-25 16:15 我的这个开关的上一级是个2P的,没有带漏电保护功能的。就是觉得这样照明用1P好像就不太对了,用1P不能断 …上级用2P是浪费,N线只上N线端子,这些端子选互通的,有N线端子。照明箱内N线都从这个N端子排上出是最合理的做法了。供你参考。
回复
sjg9876
2013年10月26日 09:40:35
11楼
我同意10楼的意见。:)
回复

相关推荐

APP内打开