12楼
用1p微断的由来是用熔断器保护时,照明回路N线上不允许安装熔断器,现在的水力发电厂照明设计规范仍有此条文。现在采用微断后,设计人员习惯采用1p的微断。其实微断已有同时切断L、N的功能,不必再担心N线熔断器熔断线,L线未断造成电击事故,对于住宅一般仅一两个照明回路,我更倾向于用1p+N的。
回复
13楼
习惯用1P~~~
回复
14楼
照明用1P············
回复
15楼
顶10#楼:victory::victory::victory::victory:
回复
16楼
xhy0123456 发表于 2013-10-25 16:18 你们照明也加漏电的,要求这么高的!照明回路用1P+N带漏保,有钱!1P足矣!爆炸危险区域用1P+N
回复
17楼
表前电源是2P,住宅住户就是P+N。
回复