关于IT系统及隔离变压器短路的相关问题,请详述
shignatz
shignatz Lv.7
2013年10月24日 18:51:59
只看楼主

本帖最后由 roooocky 于 2013-11-4 15:55 编辑 鉴于前面的问题没什么人回答,现重新讨论:1.本级的变压器引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?(这是个实际问题,前级变压器是中性点接地,后级变压器的设备接地线与前级接地线相连)2.隔离变压器的一次、二次相线短路会出现什么情况?

本帖最后由 roooocky 于 2013-11-4 15:55 编辑

鉴于前面的问题没什么人回答,现重新讨论:
1.本级的
变压器 引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?(这是个实际问题,前级变压器是中性点接地,后级变压器的设备接地线与前级接地线相连)
2.隔离变压器的一次、二次相线短路会出现什么情况?
免费打赏
wboy8759
2013年10月24日 23:34:30
2楼
:lol:P{:1_106:}

偶要先学学拼音听写再来看这个..........
回复
lingxuct
2013年10月25日 08:12:53
3楼
偶不是“硕士博士”,进来了看看是什么高深的问题,原来也就这个水平?

1、问的问题“IT系统”与电源变压器电源级绕组(肯定是隔离的)无关,电源级绕组的中性点是直接地的,IT系统的设备外壳保护当然也需要接地的,这与IT有什么关系?

2、隔离变压器绕组本来应该绝缘,现相碰了,就失去隔离作用了,“会出现什么情况”?要看一次电压多少,二次在什么部位短路,后面接什么负载,各种可能都存在!(这个问题的面太大)
回复
shignatz
2013年10月31日 14:40:15
4楼
lingxuct 发表于 2013-10-25 08:12 偶不是“硕士博士”,进来了看看是什么高深的问题,原来也就这个水平?1、问的问题“IT系统”与电源变压 …1.你没看明白我的问题,我的意思是说IT系统的设备外壳是要接地的,但接地线不应该和变压器中性点相连(IT系统的变压器中性点也没有引出),对吧。但电源变压器(我指的是前一级变压器)的中性点是引出的,这时IT系统的接地线和通过电源变压器的接地线(就TN-C系统吧)接到了一起(金属连接),还是不是IT系统2.假如一次电压6.6KV,二次电压380V,在隔离变压器中金属短路,最简单的情况:后面没有负载。
回复
lingxuct
2013年10月31日 15:27:40
5楼
朋友的说法存在某些问题:
1、网友们一看题目就不敢进来了,只有我在同你说话;
2、你说的IT系统,电源变压器为什么有中性点?
3、负载设备的接地线是怎么同电源变压器的中性点连接的?(负载设备与电源变压器有很远距离吧?)

回答你第二个问题:
“一次电压6.6KV,二次电压380V,在隔离变压器中金属短路,最简单的情况:后面没有负载”
1、二次中性点接地吗?如果接地,则高压发生系统接地,会跳闸!
2、高压如果零序不投跳闸,则报警(系统接地);
3、如果二次中性不接地,短路点越靠近相线,二次对地电压越高,因二次绝缘水平在1000V以下,二次绕组将对地击穿(短路),直至发生火灾!如有人靠近将发生触电事故!
回复
sjg9876
2013年10月31日 15:47:54
6楼
来看看版主回答,又有了长进,谢谢你版主和楼主打打擂台,我们看看。
回复
tianpeizhang
2013年10月31日 16:44:34
7楼
本帖最后由 tianpeizhang 于 2013-10-31 16:50 编辑

不知道你是有具体问题还是想出的问题,电源变压器(指的是前一级变压器)的中性点是引出的而且直接接地,电压等级应是100kv及以上的吧。变电站的低压厂用电要求采用中性点直接接地系统即TT或TN系统,不能采用IT系统。

回复
shignatz
2013年11月04日 13:21:50
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-31 15:27 朋友的说法存在某些问题:1、网友们一看题目就不敢进来了,只有我在同你说话;2、你说的IT系统,电源变 …问题一:2、你说的是电源变压器,我说的是前一级变压器,我的前一级变压器是10KV转400V,中性点接地3、上面是我们厂的进电情况,实验室还有一个升压变压器,变到1140V,是中性点不接地。接地线在厂区里到处都是,所以IT系统负载接地线同前级变压器中性点接起来了,距离40米问题二:3、有点道理,谢谢
回复
shignatz
2013年11月04日 13:24:00
9楼
tianpeizhang 发表于 2013-10-31 16:44 不知道你是有具体问题还是想出的问题,电源变压器(指的是前一级变压器)的中性点是引出的而且直接接地,电 …厂用电接地,实验室要做IT系统。煤矿上都是中性点不接地系统,我们要仿照煤矿的供电情况做实验
回复
wangyuhua917
2013年11月04日 13:34:35
10楼
学习了:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
lingxuct
2013年11月04日 13:39:26
11楼
shignatz 发表于 2013-11-4 13:21 问题一:2、你说的是电源变压器,我说的是前一级变压器,我的前一级变压器是10KV转400V,中性点接地3 …朋友会画系统图吗(最简单的电能分配输送图),我们俩在名词上理解可能有些差异。“你说的是电源变压器,我说的是前一级变压器”,前一级变压器与后面用电没关系?电是不是从前一级往后送的,前一级不是后面的电源?有系统图,我们对着系统图分析好不好?(可能你需要博士分析,我们的学历不够,请谅!)
回复

相关推荐

APP内打开