消火栓进线是否需要加金属套管还是黄腊管就行
linaiqin1314
2013年10月24日 15:51:12
只看楼主

弱智的菜鸟再次有个问题请教各位大神: 我们现场的消火栓报警线直接从盒子或者管子里面通过“黄腊管”直接进入箱子,而不是金属软管,甚至有些黄腊管在外长度达到几十公分。想问下首先是否允许使用黄腊管?如果可以,那么固定消火栓浇筑混凝土时在混凝土的黄腊管采用什么来保护?在此先谢谢各位老师 前辈们的指导了O(∩_∩)O哈!

弱智的菜鸟再次有个问题请教各位大神:
我们现场的消火栓报警线直接从盒子或者管子里面通过“黄腊管”直接进入箱子,而不是金属软管,甚至有些黄腊管在外长度达到几十公分。想问下首先是否允许使用黄腊管?如果可以,那么固定消火栓浇筑混凝土时在混凝土的黄腊管采用什么来保护?在此先谢谢各位老师 前辈们的指导了O(∩_∩)O哈!
免费打赏
lgweihaiping
2013年10月25日 09:40:28
2楼
应是金属软管
回复
ljphb
2013年10月25日 16:31:46
3楼
应是金属软管,防火呀,不然着信号线火烧了,按钮也用不了呀
回复
linaiqin1314
2013年10月26日 12:30:01
4楼
lgweihaiping 发表于 2013-10-25 09:40 应是金属软管哦 O(∩_∩)O好的 O(∩_∩)O谢谢
回复
linaiqin1314
2013年10月26日 12:30:24
5楼
ljphb 发表于 2013-10-25 16:31 应是金属软管,防火呀,不然着信号线火烧了,按钮也用不了呀哦 这样啊 O(∩_∩)O谢谢指导
回复
dianqipanli
2013年10月27日 05:10:02
6楼
《民用建筑电气设计规范》
8.4.2
明敷或暗敷于建筑物顶棚内正常环境的室内场所时,可采用双层金属层的基本型可挠金属电线保护套管。明敷于潮湿场所或暗敷于墙体、混凝土地面、楼板垫层或现浇混凝土楼板内或直埋地下时,应采用双层金属层外敷聚氯乙烯护套的防水型可挠金属电线保护套管。
回复
黑铁匠
2013年10月27日 09:17:08
7楼
什么是黄腊管啊,没有听说过,楼主解释一下
回复
linaiqin1314
2013年10月27日 15:27:55
8楼
dianqipanli 发表于 2013-10-27 05:10 《民用建筑电气设计规范》8.4.2明敷或暗敷于建筑物顶棚内正常环境的室内场所时,可采用双层金属层的基本 …O(∩_∩)O谢谢前辈的指导 菜鸟没养成好习惯 应该先查下规范再咨询各位大神前辈的经验指导 我已经通知下面的消防公司全部加金属软管了 说是怕被偷暂时没用加 没经验的孩子真是伤不起啊
回复
linaiqin1314
2013年10月27日 15:31:05
9楼
j00770615 发表于 2013-10-27 09:17 什么是黄腊管啊,没有听说过,楼主解释一下黄腊管就是聚氯乙烯玻纤管,产品是以无碱玻璃纤维编织而成,并涂以聚氯乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管。由于有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性,又经济实惠所以就有人先使用甚至代替一些金属管等造价高的穿线管,大致的理解,不知道说的对不对O(∩_∩)O哈!
回复
wjql3002
2013年10月28日 06:06:30
10楼
:victory::victory:
回复
linaiqin1314
2013年10月28日 18:24:00
11楼
wjql3002 发表于 2013-10-28 06:06 :handshake
回复

相关推荐

APP内打开