各位土豪大家好! 请教一个问题,公司一台10/0.4KV电力变压器,接线组别是YD11,三角形接法变压器型号为:S9-M-1800/10 ,低压侧分柜开关烧掉后,无意量了低压对地电压a对地180,b对地280,c对地220 ,但相间低压正常都是380V,阻值也好着为无穷大。测了绕组直流电阻均在标准范围内。ab=0.007795欧 bc=0.007813欧 ca=0.007850欧。这个是什么问题呢?变压器还能继续运行工作吗?为什么对地电压不平衡呢?请大家帮帮忙啊!谢谢了!

各位土豪大家好!
请教一个问题,公司一台10/0.4KV电力变压器,接线组别是YD11,三角形接法变压器型号为:S9-M-1800/10 ,低压侧分柜开关烧掉后,无意量了低压对地电压a对地180,b对地280,c对地220 ,但相间低压正常都是380V,阻值也好着为无穷大。测了绕组直流电阻均在标准范围内。ab=0.007795欧 bc=0.007813欧 ca=0.007850欧。这个是什么问题呢?变压器还能继续运行工作吗?为什么对地电压不平衡呢?请大家帮帮忙啊!谢谢了!
免费打赏
lei872935063
2013年10月24日 10:14:59
12楼
学习了
回复
霜叶红于二月花
2017年07月11日 09:56:24
13楼
学习了,我们单位井下220V供电的变压器就是采用的这种接线方式。