三角形yd11变压器低压侧电压问题
waw220
waw220 Lv.2
2013年10月22日 22:46:38
只看楼主

各位土豪大家好! 请教一个问题,公司一台10/0.4KV电力变压器,接线组别是YD11,三角形接法变压器型号为:S9-M-1800/10 ,低压侧分柜开关烧掉后,无意量了低压对地电压a对地180,b对地280,c对地220 ,但相间低压正常都是380V,阻值也好着为无穷大。测了绕组直流电阻均在标准范围内。ab=0.007795欧 bc=0.007813欧 ca=0.007850欧。这个是什么问题呢?变压器还能继续运行工作吗?为什么对地电压不平衡呢?请大家帮帮忙啊!谢谢了!

各位土豪大家好!
请教一个问题,公司一台10/0.4KV电力变压器,接线组别是YD11,三角形接法变压器型号为:S9-M-1800/10 ,低压侧分柜开关烧掉后,无意量了低压对地电压a对地180,b对地280,c对地220 ,但相间低压正常都是380V,阻值也好着为无穷大。测了绕组直流电阻均在标准范围内。ab=0.007795欧 bc=0.007813欧 ca=0.007850欧。这个是什么问题呢?变压器还能继续运行工作吗?为什么对地电压不平衡呢?请大家帮帮忙啊!谢谢了!
免费打赏
userofwangyi
2013年10月22日 23:00:07
2楼
低压侧为三解形接线,没有中性点,所以对地电压可能不对称,没有中性点做参考,相当于“中性点”电压偏移
回复
lxg2008301190
2013年10月22日 23:05:48
3楼
楼上说的有道理
回复
xrg885
2013年10月23日 06:44:27
4楼
你单位没有单相负荷(220V),变压器还能运行,可以供三相电,没有单相,要不是厂家,运输设计搞错了,应为Dy11型,二次电压超前一次电压30度。由于现在电子设备多。原来多是Dyn0.
回复
dsj1009
2013年10月23日 08:32:38
5楼
我来学习的:)
回复
阿克苏干
2013年10月23日 09:13:35
6楼
学习了,没接触过过低压用星型的。中性点偏移导致的相电压不平衡,但是不影响三相设备的使用,线电压还为380
回复
fitman
2013年10月23日 09:25:48
7楼
严格来说这现象不能说是中性点偏移。电路没有中性点,但三相平衡,因此其虚拟中性点(矢量分析时星三角转出的星点)没有偏移。
低压没有接地,此时大地相对于电路是悬浮的,测量出来的电压是三相对地的泄漏电流不同而产生不同的电压,不能跟相电压混为一谈。实际上有时这个悬浮电压可以高于系统电压,对绝缘产生不利。因此有部分系统把一相直接接地来固定系统对地的电压。
回复
waw220
2013年10月23日 19:48:31
8楼
很感谢各位老师的热心帮助,这个变压器还能不能用呢?它主要是给一个炉子提供电源!谢谢大家了!
回复
一指慢
2013年10月23日 20:14:15
9楼
如果只是各相对地电压不等的话,是不影响使用的。
回复
automanlm
2013年10月23日 22:21:33
10楼
一指慢 发表于 2013-10-23 20:14 如果只是各相对地电压不等的话,是不影响使用的。若低压配电侧是三角接线,那岂不是TN TT IT三种都不是嘛 为什么允许三角形接线呢 仅仅只为那炉子提供电源?
回复
fitman
2013年10月24日 00:04:21
11楼
automanlm 发表于 2013-10-23 22:21 若低压配电侧是三角接线,那岂不是TN TT IT三种都不是嘛 为什么允许三角形接线呢 仅仅只为那炉子提供电 …别只盯着那几种接线方式,实际上不能简单分类的各种专用系统多着。这是作炼钢炉子的专变,优点当然是不让三次及其倍数的谐波流出来。
回复