在基础中的柱墩内还设箍筋吗,请问大侠们,是否只在外圈设置箍筋,这样行吗
在基础中的柱墩内还设箍筋吗,请问大侠们,是否只在外圈设置箍筋,这样行吗
2楼
当然要有箍筋的。
回复
3楼
箍筋配到基础顶面就可以了
回复
4楼
我觉得和柱帽配筋形式一样,我的意思和wuwenbohit楼主的意见一样
回复
5楼
柱墩一般是因为冲切不够而加设的局部增高增大部分,所以箍筋的实际意义不大,在柱墩范围内的柱身部分只需要上下各放置一道箍筋固定竖向钢筋即可
回复
6楼
楼上是正解
回复
7楼
上中下共放置3道外箍,固定柱纵筋而已
回复
8楼
不明觉厉!
回复
9楼
我的做法通常是在基础顶端和低端各设一根箍筋即可
回复
10楼
我讨论的问题不是柱墩的竖向箍筋,是平面内的箍筋,是否只设在外圈,我个人观点按柱帽形式配置,只在外圈,内部就不设了,有的柱墩大到3000X3000尺寸
回复
11楼
咋没人关注呀,自己顶一下
回复