求高手指点:星三角启动的方案在运行中出现的问题?
mymd603
mymd603 Lv.2
2007年09月18日 17:21:21
只看楼主

我在一个工程中遇到这样一个问题:负载是45KW的冷冻水循环泵,主接触器和三角形运行的接触器是A110-30-11,星形启动的接触器是A63-30-11,二次方案就是最普通的控制方案,用时间继电器延时实现星角转换,但是在实际的运行过程中,主接触器和三角形运行接触器经常烧毁,请高手指点迷津!!!!

我在一个工程中遇到这样一个问题:负载是45KW的冷冻水循环泵,主接触器和三角形运行的接触器是A110-30-11,星形启动的接触器是A63-30-11,二次方案就是最普通的控制方案,用时间继电器延时实现星角转换,但是在实际的运行过程中,主接触器和三角形运行接触器经常烧毁,请高手指点迷津!!!!
免费打赏
jianyiyi
2007年09月18日 21:43:43
2楼
是不是电机六根抽头首尾没接对,造成启动一个方向,运行一个方向.从而造成烧毁元件.本人意见,仅供参考.
回复
gudubainian
2007年09月19日 09:50:13
3楼
同意2楼!
回复
mymd603
2007年09月19日 11:18:02
4楼
2楼的分析非常有道理,这是星三角启动的一个关键问题,现场的电机接线是否正确,我没有到现场看,但是通过售后人员回来后反映,在现场加了一个中间继电器,用时间继电器控制中间继电器,用中间继电器实现星角转换,就没有这样的现象了,求高手指点产生的原因是不是因为时间继电器的原因?
回复
zhgh6954
2007年09月19日 11:21:16
5楼
楼主用的接触器是什么品牌的,容量是多少,45KW的功率电流大约90A
另外烧毁接触器是线圈烧毁还是主接点烧毁,如果是线圈烧毁就要查控制回路,以及控制回路电压
主接点烧毁就要考虑是否容量太小,以及接触是否良好
回复
345156-ht
2007年09月19日 23:40:08
6楼
我认为是封星的接触器晚一步退出,角接的接触器就吸和了!应该修改互锁电路。
回复
yang9976996
2007年09月19日 23:57:09
7楼
同意,是不是电机的接线有问题,造成启动一个方向,运行一个方向.从而造成烧毁元件。
回复
ouyy
2007年09月20日 01:06:23
8楼
你提出的问题不够明确,要说明交流接触器和时间继电器设定的参数和型号.本人认为是时间继电器的设定和质量有问题,而影响星形\角形的转换时间.
回复
lyq13703983100
2007年09月20日 08:01:50
9楼
注意:很可能是接触器的一次触头和二次触点动作存在时间差,以致于联锁不可靠而导致如此现象!