本级的变压器引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?
本级的变压器引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?
2楼
这个问题有人懂吗?
回复
3楼
帮楼主顶一下。
回复
4楼
应该算,只要本变压器没有接地。
我们平时用的隔离变压器,也是这个样子,本来是TN系统,
为了局部用IT系统,搞个隔离变压器,转换成IT系统。
回复
5楼
现在IT系统要加绝缘监测!
回复
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-21 08:27 应该算,只要本变压器没有接地。我们平时用的隔离变压器,也是这个样子,本来是TN系统,为了局部用IT系 …我仍然保持怀疑,是否有专业的分析或书籍能提供出来
回复
7楼
自己再顶一下
回复
8楼
这有悖采用IT系统的初衷。IT系统还是考虑单独接地,不应接入变压器中性点,降低了隔离性能。例如,保护导线会引入其他回路发生接地故障时的保护导体故障电压。可看民用建筑电气设计规范12.2.5
低压配电接地形式命名规则如下:
第一字母表示 变压器低压侧接地方式
T-----中性点接地
I-----所有带电部分与地绝缘,或中性点经高阻抗接地
第二字母表示配用点装置的外露可导电部分接地方式
T-----外露可导电部分就地接地或分组接地,不通过变压器低压侧接地点接地;
N-----外露可导电部分通过保护导体直接联结变压器低压侧接地点来实现接地。