PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋
abcdqqcdp
abcdqqcdp Lv.3
2013年10月18日 12:17:24
只看楼主

PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋 这有规范可查吗 是否对结构产生影响

PVC线管能不能沿梁钢筋平行预埋 这有规范可查吗 是否对结构产生影响
免费打赏
zl15958500236
2013年10月18日 12:20:37
2楼
请高人解答。
回复
阳光雷电
2013年10月18日 13:46:43
3楼
规范似乎没有这方面的构造要求,但有垂直纵筋方向开洞的要求,混凝土构造手册P143页有这方面的构造要求,高规P65页6.3.7条也有矩形洞口开洞的要求,借鉴这两条吧。
回复
kevin281763008
2013年10月18日 13:50:49
4楼
哎,学习哈
回复
wanglixin6181
2013年10月19日 11:48:43
5楼
对梁不是太清楚,对板是不好的。因施工原因,有时候板面会产生沿钢筋方向的裂缝,若PVC管再沿钢筋方向布置,因外壁相对光滑,会使裂缝更容易产生。所以两者不宜相隔过近。
回复
wpstar
2014年08月20日 09:25:46
6楼
可以的,规范要求线管预埋于现浇混凝土板里面,要保证上下混凝土保护厚度超过5cm,如果你做的是16的混凝土板可以采用这个方式
回复