求助电容柜对地放电原因
gxz476
gxz476 Lv.2
2013年10月17日 11:23:30
只看楼主

求助电容柜对地放电原因

求助电容柜对地放电原因

照片 1.JPG


照片 2.JPG


照片 3.JPG

免费打赏
gxz476
2013年10月17日 11:25:46
2楼
母排对地距离大于30毫米
回复
gxz476
2013年10月17日 11:26:50
3楼
希望各位大侠指教
回复
青花那个瓷
2013年10月17日 15:07:07
4楼
怎么没看到是哪根排对外壳放电啊?
回复
gxz476
2013年10月17日 15:48:35
5楼
C相 里边
回复
gxz476
2013年10月17日 15:49:40
6楼
铜排打掉一个角
回复
wxdchgs
2013年10月17日 21:25:29
7楼
是否有异物落入?
回复
liliyongjing
2013年10月18日 08:14:48
8楼
是不是有排穿互感器时互感器的固定螺丝和柜体的金属部分接触了!以前遇到过这种情况!
回复
marsliubaolai
2013年10月18日 14:46:58
9楼
图片什么也看不出来,一般来说要么是绝缘不够,或母牌熔断,弧光等造成。
回复
laserscan
2013年10月23日 11:36:51
10楼
C相对柜体的间距有问题吧。
回复
wrgwrhr
2013年11月01日 17:38:37
11楼
C相避雷器是否已击穿
回复