11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
11G101-1第55页,讲纵向受拉钢筋绑扎搭接长度的计算时,说道;当直径不同的钢筋搭接时,搭接长度按直径较小的钢筋计算。
为什么是按直径小的计算呢?按直径小的计算,算出来的搭接长度不就小吗?这点没想明白,麻烦各位给小弟解答下。谢谢啦。
2楼
顶下!!~ 等高手来解决!!~
回复
3楼
新手,过来学习一下
回复
4楼
新手,过来学习的
回复
5楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-17 15:43 新手,过来学习的首先要保证直径小的钢筋受力满足要求,在这种情况下小的钢筋受力都满足了,大的肯定也就满足了,还可以省钢筋吧,我是这么认为的
回复
6楼
duanaihuihui 发表于 2013-10-17 15:47 首先要保证直径小的钢筋受力满足要求,在这种情况下小的钢筋受力都满足了,大的肯定也就满足了,还可以省 …楼上说法很有理,混凝土规范条文说明对这条进行了解释混规8.4.3.希望能帮上楼主。
回复
7楼
zhangye30000 发表于 2013-10-17 18:13 楼上说法很有理,混凝土规范条文说明对这条进行了解释混规8.4.3.希望能帮上楼主。好的,非常谢谢你的帮助
回复
8楼
钢筋搭接区域,应该是结构受力最小的部位,钢筋已经不需要最大应力了。
回复
9楼
无间道 发表于 2013-10-18 06:29 钢筋搭接区域,应该是结构受力最小的部位,钢筋已经不需要最大应力了。嗯嗯,谢谢帮忙,我已经理解了:)
回复
10楼
早上 冒个泡
回复
11楼
8#
发表于 2013-10-18 06:29:00 |只看该作者
钢筋搭接区域,应该是结构受力最小的部位,钢筋已经不需要最大应力了。
回复